Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ecart de mesure d'environ 20% sur la tension, sur capteur U*I*2
#1
Bonsoir,
Je viens de terminer le montage de mon routeur (relais SSR, capteur U*I*2 JSY-MK-194T), je fais maintenant quelques essais sans le relais SSR pour voir les mesures qui ressortent sur la page web du routeur. Au niveau des courants, les 2 capteurs semblent faire des mesures cohérentes, par contre en tension je relève sur la page web 267V...! alors que j'ai en réalité dans les 230V, soit quasi 20% de plus.... différence énorme donc.
L'un d'entre vous a-t-il observé le même phénomène? et surtout existe-t-il un moyen de "calibrer" le capteur?
En vous remerciant d'avance pour l'aide,
Lio26
Répondre
#2
(28-11-2024, 11:06 PM)Lio26 a écrit : Bonsoir,
Je viens de terminer le montage de mon routeur (relais SSR, capteur U*I*2 JSY-MK-194T), je fais maintenant quelques essais sans le relais SSR pour voir les mesures qui ressortent sur la page web du routeur. Au niveau des courants, les 2 capteurs semblent faire des mesures cohérentes, par contre en tension je relève sur la page web 267V...! alors que j'ai en réalité dans les 230V, soit quasi 20% de plus.... différence énorme donc.
L'un d'entre vous a-t-il observé le même phénomène? et surtout existe-t-il un moyen de "calibrer" le capteur?
En vous remerciant d'avance pour l'aide,
Lio26

Il me semble que cela peut être résolu en mettant un coefficient pour Ueff et si besoin un autre pour Ieff.
Cela n'a pas d'importance pour le routage mais pour corriger :
Tout en bas de la page paramètres...
230/267*1000 = 861 pour Ueff
Penser à sauvegarder !
Routeur V12.06 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 425 Wp x 8 - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#3
Citation : Il me semble que cela peut être résolu en mettant un coefficient pour Ueff et si besoin un autre pour Ieff.
Cela n'a pas d'importance pour le routage mais pour corriger :
Tout en bas de la page paramètres...
230/267*1000 = 861 pour Ueff
Penser à sauvegarder !

Sauf qu'avec le choix UxIx2 tu n'as pas la possibilité de modifier le coefficient Ueff et Ieff
Répondre
#4
Peut on calibrer le jsy par programmation de ce dernier ?
Répondre
#5
Citation :Peut on calibrer le jsy par programmation de ce dernier ?
je ne pense pas.
il y a un utilitaire pour vérifier le fonctionnement/RAZ/vitesse et autres.
https://forum-photovoltaique.fr/download...p?id=17176
par contre il faut relier un FTDI232 entre le PC et le module via USB pour lire le port Com.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)