Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Imcompréhension calcul H ouverture équivalente
#1
Hello !

J'ai lu moult post sur ce calcul de H ouverture équivalente du triac à 100 % mais pas trouvé de réponse pour le cas du jour :

Ce samedi 30 novembre, belle journée ensoleillée et tout fonctionne bien.
Production PV qui produit, onduleur qui ondule, routeur qui route, chauffe-eau qui chauffe...
Config dans la signature !

En fin de journée, j'ai H ouverture équivalente = 1:57 (voir image)
Si j'ai tout bien compris, on peut traduire cette information par ouverture du triac à 100 % pendant 1 heure et 57 minutes.
Si je relis les posts traitants du sujet, mon CE ayant une résistance de 3 kW, le routeur a envoyé au CE 3 kW x 1:57 (1,95 h) soit 5850 Wh

Sauf que la production totale de mon onduleur est de 3,75 kWh pour la journée complète et il n'a pas alimenté QUE le CE !

Je précise que le thermostat du chauffe-eau n'a jamais coupé. La résistance du CE était bien alimenté pendant toute les phases de routage (voyant de chauffe après thermostat).

Je dois me planter dans le calcul mais là, je cale !

Une idée ?

Encore merci à André et à tous les contributeurs


Pièces jointes Miniature(s)
   
Routeur V12.06 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 425 Wp x 8 - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#2
Ton calcul est le bon….. les résultats te paraissent faux à juste titre c est que ton chauffe eau ne fait peut etre pas vraiment 3kW . Il faut que tu le mesures en regardant de combien tu augmentes ta conso quand tu forces la sortie à 100%
Deuxième source d erreur c est peut etre que ton routeur route trop et que tu as consommé de l energie EDF… est ce que ta courbe rouge et globalement restée à zero tout le temps qu il y a eu du soleil ?

De mon côté je fais le meme calcul que toi et grosso modo je retombe sur mes pattes
Répondre
#3
bonjour,
H donne le résultat escompté si on est en train de sinus
mais en découpe sinus c'est plus approximatif !
Répondre
#4
(01-12-2024, 12:24 PM)gerapi a écrit : bonjour,
H donne le résultat escompté si on est en train de sinus
mais en découpe sinus c'est plus approximatif !

Je suis en train de sinus, ce qui expliquerait que mes calculs sont ok
Je n ai pas eu la curiosité de voir comme ce temps est calculé et de comprendre pourquoi il serait plus approximatif en decoupe…
Pour Gerapi il faudrait faire des points « d etalonnage » à 25,50,75 % d ouverture pour voir la Conso réelle du CE pour appliquer un coefficient correcteur empirique
Répondre
#5
Vérifiez la consommation du CE à 100%. Pas impossible qu'une résistance fonctionne mal (vérifiez les serrages sur les bornes).
Répondre
#6
c est sûrement que ton CE etait chaud au bout d un moment et que le thermostat a coupé l alimentation.
le routeur continue d envoyé sans consommation du CE
Répondre
#7
(01-12-2024, 07:36 PM)59jag a écrit : c est sûrement que ton CE etait chaud au bout d un moment et que le thermostat a coupé l alimentation.
le routeur continue d envoyé sans consommation du CE

Ben non... C'est bien noté et précisé... Pas de coupure de thermostat !
Routeur V12.06 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 425 Wp x 8 - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#8
Et ma piste de mesurer l ecart de puissance entre sortie à 0% et 100% pour savoir combien ton chauffe eau tire réellement ?
Répondre
#9
(01-12-2024, 08:56 AM)Lolo69 a écrit : Ton calcul est le bon….. les résultats te paraissent faux à juste titre c est que ton chauffe eau ne fait peut etre pas vraiment 3kW . Il faut que tu le mesures en regardant de combien tu augmentes ta conso quand tu forces la sortie à 100%
Deuxième source d erreur c est peut etre que ton routeur route trop et que tu as consommé de l energie EDF… est ce que ta courbe rouge et globalement restée à zero tout le temps qu il y a eu du soleil ?

De mon côté je fais le meme calcul que toi et grosso modo je retombe sur mes pattes

Salut Lolo69,
Pour aujourd'hui, mêmes résultats !
Ouverture équivalente 1:45h soit 5,25 kWh
Production totale du jour = 3,47 kWh ! ! ! ! ! !
Courbe rouge quasi en permanence sur l'axe des abscisses donc routage parfait...
Ma résistance ne fait pas vraiment 3 kW mais plutôt 2,8 ! Donc pas ça !
Pas de conso EDF ! 100 Wh pour aujourd'hui entre 10h14 et 17h18 (images). Le CE ne consomme que le routage.
Je suis en découpe sinus. Vais essayer en mode multi-sinus. Résultats après les perturbations nuageuses qui arrivent !
Peut-être qu'André a une explication sur le calcul. J'avoue ne pas m'être penché dessus.
A la prochaine !


Pièces jointes Miniature(s)
           
Routeur V12.06 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 425 Wp x 8 - CE mono stéatite 3kW
Répondre