0 info sur l'injection
#21
Si vous voulez 0.00 injection et 0.00 consommation, c'est impossible.
1% correspond à environ 30W; la consommation va donc varier dans cet ordre de grandeur. Le mode de régulation et la réactivité vont rendre la régulation + ou - dynamique, avec + ou - d'erreurs.
Pour consommer toute sa production, on peut mettre 50W; ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours consommer 50W du réseau. Sur 10h, ça fait 0,5kWh, ce qui est très peu.
Pour ne rien consommer du réseau, on peut mettre -50W (sauf pour CACSI/TIC); ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours à injecter 50W.
En mettant 0W, vous aurez un peu d'injection et un peu de consommation.
Répondre
#22
En complément de l’excellente réponse de Ludo :La régulation découpe de sinus est la plus precise et performante mais son inconvénient est qu elle génère des « parasites » sur le réseau électrique qui font pas mal vibrer les résistances du chauffe-eau .
A mon sens il vaut mieux sacrifier quelques watt par jour en consommation avec du multisinus surtout que ces quelques watts ne sont pas gaspillés puisqu ils vont dans l eau chaude.
En autoconsommation ce serait plus efficace de faire une mesure par Shelly em par exemple plutôt que par Linky ça te permettrait de mettre un seuil à zéro ainsi tres très peu d injection.
Répondre
#23
(11-12-2024, 01:41 PM)Ludovic35 a écrit : Si vous voulez 0.00 injection et 0.00 consommation, c'est impossible.
1% correspond à environ 30W; la consommation va donc varier dans cet ordre de grandeur. Le mode de régulation et la réactivité vont rendre la régulation + ou - dynamique, avec + ou - d'erreurs.
Pour consommer toute sa production, on peut mettre 50W; ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours consommer 50W du réseau. Sur 10h, ça fait 0,5kWh, ce qui est très peu.
Pour ne rien consommer du réseau, on peut mettre -50W (sauf pour CACSI/TIC); ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours à injecter 50W.
En mettant 0W, vous aurez un peu d'injection et un peu de consommation.

J'ai enfin ma réponse tant attendue. Merci merci merci !
Je vais paramétrer un seuil à 50W et mon onduleur à 0W en réinjection, surtout pour l'été, quand le CE sera plein et que le thermostat aura coupé !
Si j'ai bien tout compris !
Big Grin

(11-12-2024, 02:03 PM)Lolo69 a écrit : En complément de l’excellente réponse de Ludo :La régulation découpe de sinus est la plus precise et performante mais son inconvénient est qu elle génère des « parasites » sur le réseau électrique qui font pas mal vibrer les résistances du chauffe-eau .
A mon sens il vaut mieux sacrifier quelques watt par jour en consommation avec du multisinus surtout que ces quelques watts ne sont pas gaspillés puisqu ils vont dans l eau chaude.
En autoconsommation ce serait plus efficace de faire une mesure par Shelly em par exemple plutôt que par Linky ça te permettrait de mettre un seuil à zéro ainsi tres très peu d injection.

Merci pour ces précisions aussi très attendues !
Je ne suis pas à 1 kWh près par jour...
Je suis en UxI. Mon linky étant très très loin de mon tableau.
Je pense au Shelly mais j'ai encore tellement de trucs à changer/modifier/améliorer que pour l'instant, je me contente du UxI !
Routeur V12.06 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 425 Wp x 8 - CE mono stéatite 3kW
Répondre