commande pilotage relais cumulus haché
#11
(27-12-2024, 07:56 PM)grostoto a écrit : pourquoi mettre 20° ? je mettrai 0°, au moins pas d'ambiguïté.

Bonjour,

quand je mets ceci T ≥ ° et T ≤45° c'est là que j'avais ce pb de hachage, quand la temp du CE était suffisamment basse cela fonctionnais très bien mais des lors que le soutirage n'est pas suffisent et que la temp du CE ne descend pas et que le delta n'est que de 5° c'est là que survient le phénomène de court cycle

@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
Répondre
#12
ce que tu appelles le delta, c'est l'hystérésis.
5° c'est peu. il faut au moins 10° (comme un thermostat mécanique).
Répondre
#13
(28-12-2024, 03:53 PM)fazer31 a écrit :
(27-12-2024, 07:56 PM)grostoto a écrit : pourquoi mettre 20° ? je mettrai 0°, au moins pas d'ambiguïté.

Bonjour,

quand je mets ceci T ≥ ° et T ≤45° c'est là que j'avais ce pb de hachage, quand la temp du CE était suffisamment basse cela fonctionnais très bien mais des lors que le soutirage n'est pas suffisent et que la temp du CE ne descend pas et que le delta n'est que de 5° c'est là que survient le phénomène de court cycle

@+

C'est quand il y a eu peu de tirage et que la temp de l'eau n'est descendu qu'à 40° et que le CE passe en chauffe, c'est là que survient le phénomène de court cycle.
@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
Répondre