2 actions qui se chevauchent
#1
Bonjour
Je suis en version 12.06.
Ma première action est pour mon chauffe-eau via un relais SSR sur gpio17 en multi-sinus , seuil Pw : 0w ouvre max : 100%.
Ma seconde action concerne un radiateur via un relais SSR sur gpio23 en multi-sinus, seuil Pw : -100w ouvre max : 100%.
Je constate que ma deuxième action démarre alors que mon ballon consomme toujours ma surproduction.
De plus, sur l'interface en page d'accueil une incohérence apparait. Comment est-il possible de consommer vers le chauffe-eau et en même temps, soutirer de l'énergie du réseau ?
Je vous mets une capture d'écran.
Vous en pensez quoi ?

   

La V13 est sous le sapin il parait. Hâte d'y jeter un œil et de la mettre en service.
Encore merci à André et aux contributaires du forum.
En attendant, joyeux Noël à toutes et à tous.
6 x 500w sud + onduleur Solax M1 3Kw Dept 66, routeur ESP en v12.00 UxIx2 (relais SSR 80A + radiateur pour ballon 300l)
Répondre
#2
Tu as probablement une réactivité beaucoup trop grande
Passe la entre 3 et 10 ca devrait tout stabiliser
Répondre
#3
Merci Lolo69.
J'étais sur 10, je vais essayer 6.
6 x 500w sud + onduleur Solax M1 3Kw Dept 66, routeur ESP en v12.00 UxIx2 (relais SSR 80A + radiateur pour ballon 300l)