Supprimer courbe PVA
#1
Bonjour; je souhaiterais supprimer la courbe de puissance apparente ( en VA ) sur 10mn dans la page MAIN du routeur pour rendre la courbe de puissance active plus lisible ; quelqu'un pourrais me dire la ligne a supprimer dans le code. Merci.
Répondre
#2
Tu es à quelle version 12.06 ?
Répondre
#3
Une idée comme une autre ... et si on proposait comme évolution de faire apparaitre sur la page d'accueil telle ou telle courbe au choix ?
pour certains non intéressés par certaines courbes affichées, ca permettrait d'éviter de scroller .
A rajouter peut être comme idée d'évolution à venir ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V13_01 - mode Triacs 
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 95 %
Répondre
#4
J'ai la version 11.20 du routeur.
Répondre
#5
slt
moi j ai juste modif la grosseur
   
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#6
(18-12-2024, 03:46 PM)Sgb31 a écrit : Une idée comme une autre ... et si on proposait comme évolution de faire apparaitre sur la page d'accueil telle ou telle courbe au choix ?
pour certains non intéressés par certaines courbes affichées, ca permettrait d'éviter de scroller .
A rajouter peut être comme idée d'évolution à venir ....

+1 Très bonne idée. Peut être sous forme de liste avec une case a cocher
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
Répondre
#7
(18-12-2024, 03:59 PM)JO81 a écrit : J'ai la version 11.20 du routeur.

Bonjour,

  dans le fichier pageHtmlMain.h

trouver la ligne ( c'est autour de la ligne 136 pour la V13.0)

Code :
            Pva_valide = (G0[6] == 1 ) ? true:false;

et commenter en ajoutant // juste devant la ligne [ou supprimer la ligne]

Code :
            // Pva_valide = (G0[6] == 1 ) ? true:false;

compiler et injecter dans l'ESP


c'est comme cela depuis la V9

En passant en V13, pour atténuer la visibilité de la courbe VA, on peut jouer avec les couleurs (l'inconvénient c'est que le fond du graphique est un dégradé de couleurs)
Merci André Smile ,
Routeur V13.02 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)