Choix du mode de sinus avec Triac
#1
Bonjour à tous,

1ere chose, merci à f1ATB pour le routeur et la mine d'information Smile

je suis en train de monter mon routeur solaire avec un triac ventilé de 40A  : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
l'objectif est de le brancher sur mon chauffe eau sauter electrique 3000W : https://media.adeo.com/media/1360119/media.pdf

en regardant comment était câblé mon chauffe eau et mon thermostat, il est très semblable au schéma d'exemple : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/.
je pense donc couper mes fils et mettre des WAGO 16A (je suis en mono phasé et le chauffe eau fait 3000W) pour y intercaler le triac sur la phase et récupérer le neutre pour la synchro.
 
je dois donc au passage shunter le fils pilote du contacteur jour/nuit de mon chauffe eau afin de le forcer à ON.

Enfin pour la recuperation des mesures, j'utilise ma passerelle Envoy-S avec ses 2 pinces Ampèremétrique

Avant de couper les fils dans mon chauffe eau Confused  je voudrais être bien sure de comprendre parfaitement ce que je fais car malheureusement après le retour arrière est un peu plus compliqué Sad


pour la régulation il y a plusieurs mode : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...egulation/
j'ai bien compris la théorie mais concrètement pour un chauffe eau avec un triac, ça va changer quoi ? il vaut mieux que je reste en découpe de sinusoïde malgré l'échauffement éventuel pour une chauffe eau de 3000W? est il significatif par rapport aux autres modes ?

mon objectif est que le matériel dur dans le temps, pas forcement la performance entre 2 modes distincts.

merci de vos éclaircissements et de votre aide éventuelle à moi et la communauté Smile


Cordialement,
Répondre
#2
Bonjour
effectivement il y a plus d échauffement en decoupe sinus car il commute 50x par seconde et une partie de la chaleur ce fait a la commutation en multi sinus c est 2 a 5x par seconde apres il y a aussi beaucoup plus de parasites en mode découpe surtout pour des grosse charges.
Répondre
#3
En terme de chauffe du triac , c est pareil , la puissance dissipée n'a rien à voir avec la vitesse de commutation. Donc aucun gain sur ce point.
La différence est qu en découpe de sinus la vie du triac ( qui est quand meme prevu pour ca) est un peu raccourci dans le sens ou le 220 volts est coupé n'important quand dans la sinusoide, alors qu 'en train ou mulitsinus la sinuisoide est couper pile poil à son passage à zero.


La découpe de sinus en terme de regulation est beaucoup plus fine et tu pourras etre très proche du zero watt injecté
mais le très gros inconvenient de la découpe de sinus est qu elle va generer beaucoup d'harmoniques sur le réseau , à la limite on pourrait s en moquer mais selon moi le gros problème est que dans ce mode cela fait enormmement vibrer mecaniquement les résistances du fait de la coupure en charge, donc en plus du bruit accoutstique je me dis que cela doit nuire à la durée de vie de ces resistances

sinon quitte à faire du multi-sinus ou train de sinus , autant rester avec un SSR c est beaucoup plus simple en terme de cablage
Avec ces modes de régulations même si tu as du surplus solaire tu arrives à injecter quelques watt solaire sur le reseau Enedis et quelques watts seront consommés depuis enedis pour chauffer l'eau mais de façon anecdotique.
De mon experience avec un surplus de production de 2 kwh , j'en ai reinjecté 1.94 dans le CE donc 60 wh donné à Enedis. Je n ai pas les moyens avec pinces actuelles de connaitre les watt Enedis qui ont été prelevées pour aler dans le CE car je n ai pas que le CE qui tourne ...
Répondre
#4
Salut
ton chauffe eau a t'il un disjoncteur dédié ?
si oui, alors ne coupe pas les fils de ton chauffe, et branche toi dans ton tableau electrique..
la découpe sinus fait 'sonner" la résistance du chauffe eau chez moi (je suis sensible au bruit), alors je suis en multi-sinus et plus de pb de résonnance sonore dans le chauffe eau.
Répondre
#5
pour brancher direct au compteur , il ne faut pas que ton chauffe eau à un thermostat electronique, car celui ci risque de ne pas aimer les morceaux de snusoide
Répondre
#6
bien vu, c'est un thermostat electronique, pas le choix que de couper les fils..
Répondre
#7
Merci à tous pour vos retours, c'est plus clair pour moi, je vais opter pour un multi sinus avec le triac pour limiter les harmoniques et les vibrations electriques (désagréable & usure ?).
j'ai déjà le triac de monté et le routeur de pret. je ferais peut etre une V2 avec un SSR ? je comptais me faire un backup de toute façon au cas où.

j'ai fais le grand saut ce matin, et j'ai interconnecté mon routeur entre mon thermostat et résistance du chauffe eau ! normalement tout est bon ! je croise les doigts, et surtout je monitore ce soir Wink

il me reste juste à shunter le fils pilote dans le tableau electrique pour désactiver le contacteur jour/nuit.

merci encore de vos retours et à la communauté particulierement F1ATB encore une fois pour le partage Smile
Répondre
#8
Si le routeur triac est pret , pas de soucis, essaie en mode decoupe de sinus, tu verras bien si les resistances du CE ne crient pas trop, la découpe Sinus est plus fine en terme de régulation. Et si ca siffle passe en multisinus
PS En forcage 100 % pas de raison que ca siffle quelque soit le mode, c est significatif quand il y a routage avec le soleil

En tout cas c est cool d'aboutir