super merci , donc si je comprend bien , je relis le neutre du cumulus et le fil fin du triac avec un domino le tout branché au JSY-MK-194T ?
pas de soucis niveau diametre du fil
Salut
non pas de soucis, le neutre sur le module triac ne passe pas de puissance, c'est uniquement pour la détection zero.
par contre, gaffe, comme écrit sur le site F1ATB, sur ce module, le radiateur est bien trop petit pour supporter un cumulus... ou alors pas plus de 1000W...
mais si tu as un cumulus de 3000w, alors il faut changer le triac, et le monter sur un radiateur de bonne facture..
Oui j ai commandé un nouveau triac que j avais oublié (BTA40-800B) j ai aussi un gros radiateur.
J ai chargé le soft et je vais faire le montage dans la boîte en attendant le nouveau triac.
Mon cumulus fait 3000w
Bonsoir, je viens de recevoir BTA40-800B ,je dois donc dessouder le triac d origine. Et souder a l' aide de 3 fils le BTA40-800B
Ma question est la suivante quel fil sur quel patte du BTA40-800B?
Merci pour votre aide