22-04-2025, 08:14 PM
Bonjour,
Je voulais savoir si je pouvais allonger le câble du tore de mesure a brancher sur la carte JSY-MK-194T ?
Mon compteur Linky est à environ 15 mètres de l'endroit où je souhaiterais implanter le routeur (qui lui est placé au niveau de la piscine).
J'ai une longueur de 2,5² en stock. En cherchant sur internet, il semble que c'est acceptable avec une section de câble élevée ou du câble blindé.
Pouvez-vous me confirmer ? Y a-t-il un impact sur le fonctionnement du routeur ?
Merci,
Lionel
Messages : 78
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
47
22-04-2025, 08:51 PM
(Modification du message : 22-04-2025, 08:53 PM par Lolo69.)
Le cable vehicule des millivolts donc sur une grande longueur tu risques de choper les parasites… pour la chute de tension ca ne genera pas.
Perso je mettrais 2 esp , 1 pour la mesure au tableau d arrivée qui communique en wifi au 2 eme esp dans la cabane de piscine
Tu as l intention de piloter ton moteur piscine ? Ca ne fonctionnera pas sans variateur, sauf en mode on off mais dans ce cas il y a bien plus simple qu un routeur
Messages : 6
Sujets : 2
Inscription : Apr 2025
Réputation :
1
Ok merci pour le retour. Je vais donc passer par la solution 2 ESP.
L'objectif est d'alimenter une résistance chauffante pour la piscine, pas de variation sur la pompe.
Messages : 11
Sujets : 0
Inscription : Nov 2024
Réputation :
4
Le tore est un transformateur de courant donc en fait impose des mA dans le cable et c'est possible de l'allonger à 15m sans problème.
Par contre, il faut s'assurer de ne pas ouvrir le circuit de mesure car la tension peut monter très haut (pas sûr que ces CT soient protégés à la source).
J'ai un CT dans mon tableau connecté à mon onduleur qui est à plus de 15m sans problème, les mesures sont les mêmes que le Shelly installé dans le tableau.
Messages : 6
Sujets : 2
Inscription : Apr 2025
Réputation :
1
Bonjour,
Pas sûr d'avoir compris la phrase suivante :
"Par contre, il faut s'assurer de ne pas ouvrir le circuit de mesure car la tension peut monter très haut (pas sûr que ces CT soient protégés à la source)."
Qu'entends-tu par ouvrir le circuit de mesure ? Le petit boîtier du tore ?
Messages : 97
Sujets : 7
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
(23-04-2025, 08:32 PM)blionel a écrit : Bonjour,
Pas sûr d'avoir compris la phrase suivante :
"Par contre, il faut s'assurer de ne pas ouvrir le circuit de mesure car la tension peut monter très haut (pas sûr que ces CT soient protégés à la source)."
Qu'entends-tu par ouvrir le circuit de mesure ? Le petit boîtier du tore ?
Bonjour,
Cela veut dire qu'il ne faut jamais ouvrir une pince ampèremétrique ou tore en charge car il y a un risque de destruction du tore. cela ce voit et s’entend vite lorsque tu fais cela le tore vibre et ronronne un max avant de lâcher. Il faut pour cela couper l'alim, déconnecter le tore, l’ouvrir le sortir du fil sur lequel il est monté faire ta modif et ensuite tu fait la procédure inverse pour remonter le tout.
@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
Messages : 6
Sujets : 2
Inscription : Apr 2025
Réputation :
1
Ok merci, c'est bon à savoir.
Messages : 28
Sujets : 7
Inscription : Jan 2025
Réputation :
1
@Lolo69,
Bonjour,
Je rebondis sur votre remarque à propos de la suggestion de mise en oeuvre du routeur en mode ON Off et de la recommandation "il y a bien plus simple qu'un routeur".
Pouvez-vous en dire davantage à cette alternative ?
Merci pour tous vos posts toujours pertinents.
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé