comportement du compteur incompréhensible
#31
(Hier, 03:47 PM)Guallaume a écrit : Faites une mesure entre une terre et chacun des autres fils, si vous êtes à 0 V, ou très proche, c'est le neutre. Si vous mesurez 230/240 V, c'est la phase.
Cordialement.

je viens de faire le test au voltmètre, pas retrouvé le tournevis :
- j'ai bien 230V entre phase et terre
- 0v entre neutre et terre
Le câble de phase est bien respectée et la pince est bien positionnée
j'ai aussi appliqué le test du voltmètre sur le disjoncteur qui alimente en 230v le jsy, la phase est bien placée


(Hier, 02:43 PM)Lolo69 a écrit : Je serais curieux d avoir le schéma théorique que tu suis, et quelques photos sur le schéma réalisé, le neutre etant a la terre tes courants harmoniques qui font scintiller les lampes et affolent le compteur peuvent passer par la terre.
- fait le test du routeur branché sur un radiateur indépendant type convecteur avec puis sans terre de raccordée.
- test routeur a 20% et onduleur complètement isolé
- test en inversant phase / neutre au niveau du triac ou ssr

pour le montage j'ai suivi le plan du tutoriel, actuellement j'ai démonté le triac pour une version simplifiée :
les photos ne sont pas superbes et c'est un peu le bordel, promis le premier montage était plus propre mais la cet en phase de test
pour le reste des tests je les fais demain, et j'envoie des capture d'écran du routage en action


                   


merci pour le suivi
Répondre
#32
C est normal que ce soit le bazar a ce stade. J aurai juste aimé voir le triac …. C est plutot la partie « puissance » que commande qui est intéressante a ce stade de tes problèmes.
Je vais tenter de suivre les branchements…
Je vais mieux vérifier mais il me semble que deja sur la partie ESP les gpio ne sont pas cablées correctement , mais il faut que je vérifie.
Sous les gaines thermo il rentre 2 fils et un seul qui sort, c est une Soudure dessous ?
Je te fais un inventaire demain, en vérifiant de plus près
Répondre
#33
(Hier, 07:50 PM)Lolo69 a écrit : C est normal que ce soit le bazar a ce stade. J aurai juste aimé voir le triac …. C est plutot la partie « puissance » que commande qui est intéressante a ce stade de tes problèmes.
Je vais tenter de suivre les branchements…

Je peux le remonter s'il faut il s'agit de ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/100500621...ry_from%3A

pour la partie puissance seul la phase est sur le ssr (arrivée du disjoncteur - ssr - vers consommateur)
si c'est des photos du tableau général je peux faire aussi
Répondre
#34
Il montre quoi le multimètre, on a du mal à voir.
Les pointes tests sont sur quoi?
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#35
(Hier, 08:48 PM)CF8929 a écrit : Il montre quoi le multimètre, on a du mal à voir.
Les pointes tests sont sur quoi?
A+

La phase du voltmètre est sur la phase du disjoncteur 2a qui alimente l'esp et la broche 230v du jsy et le neutre du voltmètre est sur le radiateur du SSR (qui est raccordé à la terre)

(Hier, 07:50 PM)Lolo69 a écrit : C est normal que ce soit le bazar a ce stade. J aurai juste aimé voir le triac …. C est plutot la partie « puissance » que commande qui est intéressante a ce stade de tes problèmes.
Je vais tenter de suivre les branchements…
Je vais mieux vérifier mais il me semble que deja sur la partie ESP les gpio ne sont pas cablées correctement , mais il faut que je vérifie.
Sous les gaines thermo il rentre 2 fils et un seul qui sort, c est une Soudure dessous ?
Je te fais un inventaire demain, en vérifiant de plus près

Sous les gaines thermo fils sur le 3.3v (jsy et modules led) pas de soudure, en phase de test
J'ai vérifié par rapport au schéma et normalement c'est bon
Répondre
#36
Sincèrement là à ce stade je ne vois pas trop ce qui ne va pas.
Il te reste la comparaison des valeurs avec ton compteur Sagem.
Compare en direct et en simultané le led du SAGEM pour 1000Wh soutiré elle va s'allumée toutes les 3.6s et en te connectant au RMS avec le tableau de la puissance Soutirée ou Injectée, et le must aurait été de mettre une pince ampèremétrique à la phase principale du tableau général.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#37
Arf non non j avais pas reconnu le ssr…. Je ne sais pas ou tu l as dégoté mais il date pas d hier….
Les photos sont comme le montage : très floues.
A ta place je démonterai tout, et ferai un montage beaucoup plus propre pour commencer par ta propre sécurité, risque d electrocution et de feu non négligeable.
Ensuite avec un montage propre , fais un test sur quelque chose de plus accessible, meme une ampoule ( incandescence) si tu n as pas de convecteur. Et concentre toi sur un montage SSR c est tout de suite plus simple en terme de montage. Vires les LEDs ca fait des fils en parallèle en plus et ca n apporte pas grand chose . Il faut d abord aller au plus simple possible.
C est a dire verifier la partie puissance. Tu vires toute la partie mesure. En gros il ne reste plus rien sauf ton esp32 tout nu, alimenté par l USB et juste 2 fils qui relie une gpio et le gnd vers l entree SSR. Et tu fais varier ta sortie en jouant avec les paramètres des actions.
Pour réaliser cette variation « manuelle » ton parametre ton routeur en mesure shelly avec une adressse ip quelconque on s en fout si pas de mesure
Dans la partie action tu mets réactivité 1 comme ca quand tu vas passer de forcage 0 à forcage 100 tu auras le temps d avoir des sorties intermédiaires. Tu mets une seule plage en mode train de sinus avec PW à 9999 et ouvre max à 50 par exemple.
Tu retournes sur la page principale et là tu vas avoir ouverture à 50. Tu ecoutes , observes lampes, compteur voir ce qui se passe avec onduleur actif / decouplé. Tu peux aussi faire un forcage à zero la sortie va passer de 50 à 0 progressivement ca te laissera le temps d observer ce qui se passe. Etc etc

Si tes lampes ne scintillent plus, ton compteur ne ronronne plus et ton radiateur fonctionne, ce sera une bonne première étape. Si ca coince deja pas la peine d aller plus loin. Et quand cette partie puissance est OK complete avec les mesures de puissance et enfin si ca te fait plaisir rajoute des leds. Quand tout fonctionne sur table tu peux mettre en place sur le CE.
PS : ne laisse pas ton SSR actif trop longtemps sur une grosse charge il risque de chauffer fort tres rapidement… et griller
Répondre