Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
plus de routage depuis le passage a la v13.03
#1
bonjour 
je suis passé a la v13.03 hier soir et ca n'a pas routé le surplus ?
j'ai 2 autre routeur que j'avais debranché ca viendrai de ca?

j'ai fais les tests en marche forcé ca fonctionne bien mais pourtant une injection de 1.6kw

capture de mon action 

   


injection

   
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#2
aucune des cases tempo bleu blanc et rouge n'est cochée.
Donc cela ne se mettra jamais en route. Normal.

Pour du routage d'excédent, juste cocher toutes les cases.
V13.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Répondre
#3
(21-01-2025, 08:28 PM)PhDV61 a écrit : aucune des cases tempo bleu blanc et rouge n'est cochée.
Donc cela ne se mettra jamais en route. Normal.

Pour du routage d'excédent, juste cocher toutes les cases.

merci sur les autres version j'avais pas Big Grin
pour un triac avec resistance 3000w decoupe sinus ,train sinus multi sinus?
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#4
j’ai pris multisinus pour éviter les vibrations des résistances en mode découpe.
V13.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Répondre
#5
multisinus aussi pour moi
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#6
merci je vais faire pareil alors

je n'ai plus les routeur qui s'affiche dans home assistant
pourtant il se connecte bien au broker

Connecté, addresse IP : 192.168.1.110 or RMS-ESP32-14966620.local
22/01/2025 21:02:48 : Réception de l'heure Internet
22/01/2025 21:02:48 : routeur_rms_V13.03_maitre connecté au broker MQTT
22/01/2025 21:02:53 : 2025-01-22 : TEMPO_ROUGE | 2025-01-23 : TEMPO_BLANC
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#7
Attention si plusieurs routeurs, il faut la même version 
André
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)