Bonjour,
Novice dans le routage je consulte avec beaucoup d’intérêt des postes sur ce sujet. J’ai remarqué plusieurs mise en garde concernant la surchauffe des relais.
Je voudrais avoir une idée dans quelle condition un SSR commence à chauffer. Aujourd'hui j’utilisé 2 relais SSR 40A commandant des résistances de 1,5kW et à aucun moment je n’ai constaté une chauffe, sans parler de surchauffe. Les relais sont froid au toucher, aussi bien après une longue période d’ouverture à 100% que de travail en dents de scie.
Merci d’avance.
Panneaux DMEGC 500 bifacial, micro onduleurs Hoymiles HMS-1000W-2T
Config. routeur: JSY-MK-333, relais SSR
Messages : 16
Sujets : 0
Inscription : Dec 2024
Réputation :
0
Pour avoir ssr et triac sur CE de 2,5kw je constate que le ssr ne monte jamais au dessus de 30/35 degrés après plusieurs heures à 100% par contre le triac lui chauffe bien plus et nécessite une petite ventilation
J’ai également un ssr sur un petit radiateur électrique de 500w et ça ne chauffe absolument pas alors que le ssr et l esp sont dans un toute petite boite de dérivation
Donc je dirais que pour tes 1,5 kw c’est normal
Messages : 629
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
-46
24-01-2025, 06:46 PM
(Modification du message : 25-01-2025, 03:12 PM par Lolo69.)
Un triac ou ssr ne chauffe ni + ni - . A 100% ils ont tous les 2 une chute de tension de l ordre de 1,5 volt donc s ils sont traversés par un courant de 10A ils dégagent tous les 2 15w en chaleur qu il faut dissiper.
Un ssr ou triac de 10 ou 100A chauffent exactement pareil!!!! La seule petite différente sur les 100A c est qu ils ont une plus grande surface d échange donc potentiellement il evacue naturellement un peu plus de watt.
Donc petit ou gros, ssr ou triac si vous commencer à taquiner 10~15A il est obligatoire d y adjoindre un radiateur sous peine de le voir fondre un jour.
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
Je confirme tout ça.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Merci pour vos réponses. Vous m’avez rassuré.
Finalement pour des petites installations en autoconsommation, comme la mienne, la question ne se pose pas. Un SSR avec un radiateur en aluminium suffit largement.