Détection fin de chauffe avec jsy-184
#21
Bonjour,

Je reviens sur ce sujet car en // de Laurent53 qui a trouvé une solution, j'ai continuer à chercher.
Sujet abordé également ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-894.html
Cette solution fonctionne parfaitement mais oblige à faire un peu de réinjection réseau, ce que je ne veux pas.

Sans réécrire tout le post, l'idée est de savoir si le solaire de la veille a permit d'avoir un CE "plein" avec chauffe coupée par le thermostat du CE et tout ça sans sonde de température !
En fonction, on déclenche ou pas une chauffe complémentaire la nuit.

Dans les plannings de routage, comme Laurent53, j'ai créé un relais virtuel.

   

Pendant les heures d'ensoleillement, l'action ON 100% du relais est liée au Triac de routage. Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe. H du relais va donc s'incrémenter à partir de là. Je coupe le comptage s'il tombe en-dessous de 98%. On pourrait très bien le laisser ON mais c'est juste pour avoir une idée de l'ensoleillement !

   

La nuit, ma plage horaire ON 100% de 4:30 à 6:00 du CE est liée au relais virtuel. Elle est vraie si H < 0:02 ce qui met le CE en chauffe si la veille mon Triac n'a pas atteint 100% (H=0). J'ai fait plusieurs essais et il n'y a jamais eu de 100% d'ouverture < 2 minutes ! On peut mettre 90% dans l'action au-dessus pour être certain d'avoir du temps cumulé > 2'

   

Résultats encourageants en hiver... Vivement le printemps !

   
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#22
Bonjour,
vous dites : "Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe"
En fonction de l'installation ce n'est pas forcement vrai, si le surplus est supérieur à la puissance du CE alors le Triac va s'ouvrir à 100% et ce quelque soit la température de l'eau à l’intérieur du CE.
Répondre
#23
(24-01-2025, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
vous dites : "Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe"
En fonction de l'installation ce n'est pas forcement vrai, si le surplus est supérieur à la puissance du CE alors le Triac va s'ouvrir à 100% et ce quelque soit la température de l'eau à l’intérieur du CE.

C'est vrai... Je parlais de mon installation...
CE de 3 kW et onduleur de 3 KW.
Avec la conso de la maison, je ne produit jamais assez pour que le surplus dépasse ce que le CE peut consommer !
Je réviserai ma copie si j'augmente ma surface !
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#24
Bonjour tout le monde,

coup de gueule:
Percer le CE, installer une sonde, paramétrer une hystérésis, une T° mini, une T° maxi , un horaire, mettre des relais, modifier le code etc. ???
Jai mon routeur depuis plus d'un an, il fait le job en toute autonomie lorsqu'il y a surproduction, mon CE s'enclenche aux heures creuses si T° pas attente, je ne touche à rien depuis l'installation et tout fonctionne à merveille.
Pas utile de mettre une 5 ème roue sur une voiture.
Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB.
Répondre
#25
pas mal l'idée de l'action virtuelle comme moyen de mémoriser l'état 100% du triac.
Et en effet, ça ne fonctionne que pour ceux qui ont un surplus inférieur à la puissance max du CE.
Répondre
#26
(24-01-2025, 01:35 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour tout le monde,

coup de gueule:
Percer le CE, installer une sonde, paramétrer une hystérésis, une T° mini, une T° maxi , un horaire, mettre des relais, modifier le code etc. ???
Jai mon routeur depuis plus d'un an, il fait le job en toute autonomie lorsqu'il y a surproduction, mon CE s'enclenche aux heures creuses si T° pas attente, je ne touche à rien depuis l'installation et tout fonctionne à merveille.
Pas utile de mettre une 5 ème roue sur une voiture.
Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB.
Bonjour Alphajet33, 
j'approuve ta remarque mais j'appelle pas ça un coup de gueule ...

Comme tu le dis, le routeur tel qu'il est conçu fait le job tout seul mais cela n'empêche pas certains utilisateurs d'aller plus loin et vouloir peaufiner le routage avec des manips qui complexifient le tout surtout en cas de panne ou lorsque l'eau sera froide avec papa qui ne sera pas là pour voir ce qui dysfonctionne ...;-) !

On a tous une chance incroyable c'est qu'André a en quelque sorte tout prévu : 

- un routeur pour le basique et les non initiés qui trouvent leur bonheur rapidement, 
- les non bricoleurs qui finissent par y arriver ... 
- et les curieux, experts , pro de la domotique qui souhaitent aller encore plus loin ....

Le forum est aussi là pour échanger avec tous et partager (respecter) tous les points de vues qui nous enrichissent  !
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#27
(24-01-2025, 01:35 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour tout le monde,

coup de gueule:
Percer le CE, installer une sonde, paramétrer une hystérésis, une T° mini, une T° maxi , un horaire, mettre des relais, modifier le code etc. ???
Jai mon routeur depuis plus d'un an, il fait le job en toute autonomie lorsqu'il y a surproduction, mon CE s'enclenche aux heures creuses si T° pas attente, je ne touche à rien depuis l'installation et tout fonctionne à merveille.
Pas utile de mettre une 5 ème roue sur une voiture.
Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB.

Cela peut fonctionner chez vous si vous prenez les douches le matin.
Sinon, votre ballon est chaud à 6h, et ne peux plus absorber le surplus de la journée. C'est en général ce qu'observent ceux qui utilisent toutes les HC pour chauffer la nuit.
Quand on prend les douches le soir, il y a une double difficulté:
1) avoir de l'eau chaude le soir (si manque de soleil le jour ou en cas de surconsommation occasionnelle)
2) ne pas trop chauffer la nuit pour garder la possibilité de router le lendemain.

L'usage de sonde ou du temps équivalent de chauffe, permet d'avoir une solution.
Répondre