Vous mettez le seuil On à -700 et le seuil Off à 0. Ainsi la différence entre les 2 est de 700w, ce qui est supérieur au 650w de votre charge.
Pratiquement quand vous injectez 700w, le relais va passer à On, vous n'injecterez plus que 700-650=50W
On met pas -50 mais plutôt 0 pour garder un peu de marge.
André
Messages : 7
Sujets : 1
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
Parfait
Merci
Belle journée
Messages : 13
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
Bonjour, je viens de faire la même installation que toi cemad29.
J'ai un CE thermo qui tourne à partir de 8h30 avec une consigne de 50°.
Mon idée était de mettre un routeur pour que le surplus envoi directement dans la résistance électrique d'appoint.
J'ai débranché cette résistance de la carte de contrôle du CE thermo, jusque là le CE fonctionne en automatique.
Lorsque je fais un forçage pour voir si la résistance prend bien les 1500 W, ça démarre mais mon problème est qu'au bout de quelques seconde la puissance se coupe.
Des idées du problème ?
Messages : 222
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
Difficile de comprendre ce que vous avez fait.
A priori, l'alimentation de la résistance d'appoint est gérée par l'électronique de votre CE Thermo ( et sa sonde de température ).
Vous devez donc couper et isoler les fils qui alimentent cette résistance d'appoint, et en prendre le contrôle avec votre routeur ( c'est à dire tirer une alimentation indépendante depuis la sortie de votre routeur) et une sonde de température pour arrêter, lorsque le ballon est assez chaud, ou le mettre en marche forcée pour appoint selon des règles que vous devez définir, en fonction de votre région ( la nuit lorsqu'il fait très froid par exemple ? auquel cas une seconde sonde extérieure pourrait être alors utile pour déclencher ce mode ? ).
La pompe à chaleur (en mode chauffe) ayant un bien meilleur rendement la journée, et habitant dans le sud, j'ai pris le parti de ne faire tourner le CE thermo que le jour, aux heures les plus chaudes. Idem pour les planchers chauffants avec pompes à chaleur.
Le refroidissement avec les pompes à chaleur ne tourne lui, l'été, que la nuit. La maison étant ultra isolée et ventilée par une VMC double flux et un puit canadien.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Messages : 221
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
6
il y a un thermostat sur votre résistance (le truc vert au dessus des raccords electriques): votre chauffe eau est chaud, et elle coupe la chauffe automatiquement.
c'est la sécurité.
essayez quand il sera un peu plus froid (après une douche par exemple).
Messages : 13
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
La température de l'eau n'est qu'à 48° pour une consigne de 50°. L'eau ne chauffe pas en thermodynamique puisque j'ai mis un horaire de fonctionnement entre 8h30 et 20h.
Donc normalement la résistance d'appoint ne devrait pas se couper, sachant que ce thermostat est de sécurité et qu'il devrait se couper vers les 80° non ?
Messages : 221
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
6
17-04-2025, 09:03 PM
(Modification du message : 17-04-2025, 09:04 PM par grostoto.)
il est réglable visiblement.. si j'en crois la photo..
et c'est nettement moins précis que la sonde numérique.
Messages : 222
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
il est effectivement réglable, et cassé …
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.