Bonjour dans mon routeur F1ATb j'utilise le module JSY-MK-194T pour mesurer la consommation entrante ou sortante au niveau de l'entrée de la maison.
En ce moment (il est 22h) mes 4 panneaux ne fournissent plus rien. Pourtant je vois que ma puissance active (233w) est différente de ma puissance apparente (346w) !?
Pouvez-vous m’expliquer ce la qui me semble anormal ou bien m'expliquer mon erreur d’interprétation.
Merci beaucoup.[attachement=3138]
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 599
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
	
		Puissance apparente = UxI
Puissance active = UxIx Cos phi
Donc rien a voir avec le fait de produire du solaire ou pas , mais du facteur de puissance qui depend du type d appareil branché. Typiquement les lampes leds on un petit cos phi. 
Si tu mets un gros consommateur type résistance pure ( chauffe eau) tu auras Papparente proche de Pactive
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 9
    Sujets : 2
	
Inscription : Feb 2025
	
	
 
	
	
		 (22-05-2025, 07:10 AM)Lolo69 a écrit :  Puissance apparente = UxI
Puissance active = UxIx Cos phi
Donc rien a voir avec le fait de produire du solaire ou pas , mais du facteur de puissance qui depend du type d appareil branché. Typiquement les lampes leds on un petit cos phi. 
Si tu mets un gros consommateur type résistance pure ( chauffe eau) tu auras Papparente proche de Pactive
Merci Lolo69. C'est clair pour moi maintenant.
ok donc peut-on dire:
- la nuit l'écart provient du faible cos phi de certains consommateurs
- le jour, avec le soleil, l'écart correspond surtout à la production solaire qui n'est pas facturée.
   
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 599
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
	
		Non le jour l ecart entre la courbe bleue et la rouge n est pas une « image »de la facture
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 600
    Sujets : 3
	
Inscription : Aug 2024
	
	
 
	
	
		Salut
sur la page donnée brute, il est noté le 'facteur de puissance', c'est le cosphi.
si tu as une charge résistive (un four, un chauffe eau), il sera alors à 1: la puissance apparente sera identique à la puissance active.
si tu as des charge electronique (TV, PC, console..), le facteur de puissance devient très faible, la puissance apparente augmente
uniquement la puissance ACTIVE est facturé par EDF chez un particulier (chez un pro, c'est différent).
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 9
    Sujets : 2
	
Inscription : Feb 2025
	
	
 
	
		
		
		24-05-2025, 01:01 AM 
(Modification du message : 24-05-2025, 01:03 AM par itbf5h8bm.)
		
	 
	
		 (22-05-2025, 12:33 PM)grostoto a écrit :  Salut
sur la page donnée brute, il est noté le 'facteur de puissance', c'est le cosphi.
si tu as une charge résistive (un four, un chauffe eau), il sera alors à 1: la puissance apparente sera identique à la puissance active.
si tu as des charge electronique (TV, PC, console..), le facteur de puissance devient très faible, la puissance apparente augmente
uniquement la puissance ACTIVE est facturé par EDF chez un particulier (chez un pro, c'est différent).
Bonsoir, merci pour la réponse.
La puissance active instantanée n'est pas fournie par le linky, seulement le cumul. C'est moins pratique. En équipant un 2ième routeur du module avec 2 pinces ampèremétriques ça fournit bien la puissance active instantanée et aussi la puissance apparente. Le nouveau problème c'est que cette puissance apparente est assez différente de celle fournie par le linky. Je pense donc que la puissance active instantanée fournie par les pinces risque aussi d'être imprécise (exemple puissance apparente linky 665 contre 432 pour le routeur équipé des pinces et la puissance active linky 487 pour 343 pour les pinces).
Qui croire: le routeur linky ou le routeur pinces ou ni l'un ni l'autre ?
 (22-05-2025, 12:33 PM)grostoto a écrit :  Salut
sur la page donnée brute, il est noté le 'facteur de puissance', c'est le cosphi.
si tu as une charge résistive (un four, un chauffe eau), il sera alors à 1: la puissance apparente sera identique à la puissance active.
si tu as des charge electronique (TV, PC, console..), le facteur de puissance devient très faible, la puissance apparente augmente
uniquement la puissance ACTIVE est facturé par EDF chez un particulier (chez un pro, c'est différent).
Bonsoir grototo et merci pour ces infos.
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,244
    Sujets : 41
	
Inscription : May 2024
	
	
 
	
	
		Pour comprendre la différence entre les W et les VA, regardez la vidéo :
https://youtu.be/xHhURisycmA
André