(22-06-2025, 10:32 AM)Lolo69 a écrit : Ma sonde est est à 5mm du triac et pas de décrochage….
Tes tensions paraissent ok…
Pour reduire la résistance sans dessouder tu peux tenter d en vampiriser une en parallèle par dessus celle de 4700.
Une 26kohm ira
D'accord tu me conseilles de réduire pour mettre la deuxiéme sonde en service ?
Si je ne trouve pas une 26K il est préférable de mettre plutot une 24K ou une 27k ohm du coup car malheureusement la je ne maitrise pas ce que tu me demandes de faire
quelle conséquence cela a d'augmenter la résistance en mettant 2 résistances en // ?
Quand tu mets une 24 ou 26 ou 27 k en parallèle sur une 4.7 k c est comme si tu avais mis une seul 4k
En parallèle 1/ Requivalent = 1/R1 + 1/R2
1/ 4700 + 1/26000=0,000251 et 1/0,000251=3 984,0637 ohms
Donc pas loin des 4000 que je te conseillais
(22-06-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit : Quand tu mets une 24 ou 26 ou 27 k en parallèle sur une 4.7 k c est comme si tu avais mis une seul 4k
En parallèle 1/ Requivalent = 1/R1 + 1/R2
1/ 4700 + 1/26000=0,000251 et 1/0,000251=3 984,0637 ohms
Donc pas loin des 4000 que je te conseillais
D'accord merci pour ton explication et du coup quelle conséquence cela a de passer d'une 4,7k à une 4k ? c'est lié au fait qu'il y a plusieurs sondes sur le même gpio ?
Pour l'instant je teste avec une seule sonde ca s'est bien passé aujourd'hui je vais y aller par étape si ca ne décroche plus je tenterai de mettre une 27k en paralléle car une 26 ca n'existe pas je pense
Je te tiendrai au jus merci pour ton aide et tes explications en tout cas
(22-06-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit : Quand tu mets une 24 ou 26 ou 27 k en parallèle sur une 4.7 k c est comme si tu avais mis une seul 4k
En parallèle 1/ Requivalent = 1/R1 + 1/R2
1/ 4700 + 1/26000=0,000251 et 1/0,000251=3 984,0637 ohms
Donc pas loin des 4000 que je te conseillais
D'accord merci pour ton explication et du coup quelle conséquence cela a de passer d'une 4,7k à une 4k ? c'est lié au fait qu'il y a plusieurs sondes sur le même gpio ?
Pour l'instant je teste avec une seule sonde ca s'est bien passé aujourd'hui je vais y aller par étape si ca ne décroche plus je tenterai de mettre une 27k en paralléle car une 26 ca n'existe pas je pense
Je te tiendrai au jus merci pour ton aide et tes explications en tout cas
Cette résistance permet d'ajuster la qualité du signal. Le gpio adresse numériquement chaque sonde connectée, le soft en supporte 4 mais en réalité il pourrait y en avoir des dizaines connectées de la même manière, en parallèle. Dans les faits, le gpio envoi l'adresse spécifique de la sonde (adresse assigné en usine à la sonde), celle-ci se reconnaît et envoi sa température au gpio. Tout se fait en série, c'est pour cette raison qu'il n'y a qu'un fil de liaison.
4700, ou 3500 ohms, ca n'aura pas d'incidence sur la température mais peut-être sur la qualité du signal. Un scope permet de le vérifier facilement, cependant si tu n'en as pas, il faut alors procéder par tentatives.
+1 avec la reponse de Jacques
Par experience c est plus souvent qu il faille reduire cette résistance plutot que de l augmenter
Clairement un oscillo simplifiérai le diagnostic
Du 23/06 au 04/07: j'ai tenté qu'avec la sonde de l'ecs . Pas de plantage du routeur mais perte d'info par moment qui se traduit par des pertes de température lorsqu'on regarde la courbe sur home assistant. Dois je en déduire que mon alim n'est pas assez puissante?
Du 04/07 à ce jour : remise en service des deux sondes en ajoutant une résistance de 22kohm en parralléle ( je n'avais que ca sous la main). Pas de plantage du routeur , j'ai également quelques pertes de température comme dans la phase 1 de l'essai mais par moment j'ai des inversions de températures.
Exemple sonde ecs indique 52 degré, sonde refroidisseur 35 .Une fraction de seconde ecs indique 35 et la sonde du refroidisseur 52. Lorsqu'on regarde les courbes sur home assitant des sondes ca génére un pic et tout redevient à la normal ensuite.
Dois je modifier la résistance de 22k avec une plus forte ou plus faible? Pour rappel la 4,7k ohm est soudée donc je ne peux en mettre qu'une en parraléle pour essayer n'ayant pas d'oscilloscope.
Pour les températures croisées, c'est probablement un bug logiciel due à trop de charge de l'ESP ou un cache qui ne se met pas à jour correctement.
Sans scope tu ne peux que remplacer des composants et suivre l'évolution de ton problème.
Pour la résistance 22K sur celle de 4,7, ca revient à une de 3,5K environ.
Si tu ne l'as pas déjà fait, remplace ton alimentation, ce n'est pas pour une question de puissance mais pour la qualité du 5V
(11-07-2025, 12:14 PM)Jacques13 a écrit : Pour les températures croisées, c'est probablement un bug logiciel due à trop de charge de l'ESP ou un cache qui ne se met pas à jour correctement.
Sans scope tu ne peux que remplacer des composants et suivre l'évolution de ton problème.
Pour la résistance 22K sur celle de 4,7, ca revient à une de 3,5K environ.
Si tu ne l'as pas déjà fait, remplace ton alimentation, ce n'est pas pour une question de puissance mais pour la qualité du 5V
Pour les températures croisées je dois attendre une mise à jour de ce probléme par André ou il faudrait que je change par peut être un autre esp 32?
J'ai parlé trop vite que ca se passait bien il m'a remis les 2 sondes a 0 avec la résistance de 22kohm .. Aprés un reset sur la page web je vous ai fait un imprim écran de ce qu'il affiche
Si vous avez des pistes s'il faut que j'augmente ou diminue la résistance de 22k ohm car avec les deux résistances en parallèle je suis à environ 3870 ohm
La température mesuré n'est pas analogique mais numérique. Dans ce contexte, peu importe la valeur de la résistance, la mesure est soit vraie, soit = à 0, mais comme tu dis qu'André doit faire une modif logiciel, peut être que ca règlera aussi les valeurs à 0 ou 2°. Si la résistance n'apporte pas de bénéfice, enlève la et ne mets rien que celle d'origine.
Chaque problème a sa solution, il ne faut pas tout mélanger au risque de se perdre en conjectures.
Pour les plantages ESP, change ton alim et observe les éventuels plantage. Ne tiens pas comptes des sondes et de leurs valeurs, ce qui compte c'est est-ce que l'ESP plante (càd plus d'affichage des pages web). Si ce ne sont que les sondes qui donnent de mauvaises valeurs, attends la modif d'André, on verra ensuite