25-06-2025, 01:46 PM (Modification du message : 25-06-2025, 01:59 PM par minusetcortex.)
le schéma est comme sur le site F1ATB
coté compteur : esp + sonde AC JSY-MK-194G (toutes les fonctions identiques à JSY-MK-194T)
mais sans le cable qui passe dans le 2eme capteur
coté CE : esp + Module de gradation de lampe AC et de variateur de moteur, 1 canal, logique 3.3V/5V, AC 50/60hz, 220V/110V - 600V https://fr.aliexpress.com/item/100500856...pt=glo2fra
+ 1 PIÈCES BTA40-800B RD-9 BTA40-800 BTA40 800B
qui remplace le triac monté sur radiateur
CE avec thermostat mécanique
si ton eau est montée de 2 degrés en journée sur ta page d'accueil en fin de journée tu devais avoir grosso modo H ouverture equivalente à 0:15
==> 2h03 !
aujourdhui
2 clim présentes
je regarde fin après midi la température
à 11 heures 45 degrés
effectivement, l"""ouverture équivalent" ne veux pas dire 2 heures à 2400 w !
suite
Facteur de puissance 0.01 me semble étrange
25-06-2025, 03:17 PM (Modification du message : 25-06-2025, 03:23 PM par Lolo69.)
(25-06-2025, 03:01 PM)grostoto a écrit : facteur de puissance normal quand tu as de la prod solaire + routeur.
tu dois avoir un gros talon et pas grand chose à router.
c est quoi le rapport avec le facteur de puissance ? je n ai pas de JSY mais j imagine que c est le cosinus Phi ? donc des que tu consommes un peu ton facteur se rapproche rapidement de 1 même si tu n as que de charges hyper inductives , ce qui n est pas le cas
donc un facteur de puissance à ZERO est en effet surprenant ( sauf si ce n est pas le cos phi)
es tu en triphasé ? si oui c est probablement que tu ne mesures pas U sur la meme phase que le I de la pince
une copie de ta page d'accueil avec les courbes avec puissance active et puissance apparente et les tableaux serait interressante
25-06-2025, 04:47 PM (Modification du message : 25-06-2025, 04:48 PM par grostoto.)
(25-06-2025, 03:17 PM)Lolo69 a écrit :
(25-06-2025, 03:01 PM)grostoto a écrit : facteur de puissance normal quand tu as de la prod solaire + routeur.
tu dois avoir un gros talon et pas grand chose à router.
c est quoi le rapport avec le facteur de puissance ? je n ai pas de JSY mais j imagine que c est le cosinus Phi ? donc des que tu consommes un peu ton facteur se rapproche rapidement de 1 même si tu n as que de charges hyper inductives , ce qui n est pas le cas
donc un facteur de puissance à ZERO est en effet surprenant ( sauf si ce n est pas le cos phi)
es tu en triphasé ? si oui c est probablement que tu ne mesures pas U sur la meme phase que le I de la pince
une copie de ta page d'accueil avec les courbes avec puissance active et puissance apparente et les tableaux serait interressante
je te laisse lire les explications de l'ingénieur André, qui sont très claires sur le facteur de puissance (cos phi), qui te permettrons de comprendre pourquoi quand tu routes il est souvent proche de zero.
Actuellement je route 2200w dans le ve, et 500 dans le CE: le facteur de puissance est à 0.03 , et c'est normal.
si je fais la même chose cette nuit (charge VE + CE), il sera à 1.
25-06-2025, 05:05 PM (Modification du message : 25-06-2025, 05:10 PM par Lolo69.)
(25-06-2025, 04:47 PM)grostoto a écrit :
(25-06-2025, 03:17 PM)Lolo69 a écrit :
(25-06-2025, 03:01 PM)grostoto a écrit : facteur de puissance normal quand tu as de la prod solaire + routeur.
tu dois avoir un gros talon et pas grand chose à router.
c est quoi le rapport avec le facteur de puissance ? je n ai pas de JSY mais j imagine que c est le cosinus Phi ? donc des que tu consommes un peu ton facteur se rapproche rapidement de 1 même si tu n as que de charges hyper inductives , ce qui n est pas le cas
donc un facteur de puissance à ZERO est en effet surprenant ( sauf si ce n est pas le cos phi)
es tu en triphasé ? si oui c est probablement que tu ne mesures pas U sur la meme phase que le I de la pince
une copie de ta page d'accueil avec les courbes avec puissance active et puissance apparente et les tableaux serait interressante
je te laisse lire les explications de l'ingénieur André, qui sont très claires sur le facteur de puissance (cos phi), qui te permettrons de comprendre pourquoi quand tu routes il est souvent proche de zero.
Actuellement je route 2200w dans le ve, et 500 dans le CE: le facteur de puissance est à 0.03 , et c'est normal.
si je fais la même chose cette nuit (charge VE + CE), il sera à 1.
gros toto est de retour , quand est ce que tu pars en vacances opour nous en faire ? tu regarderas dans le code de l ingenieur André pour voir que son calcul du facteur puissance n'est pas commun avec du if then pas loin de zero plutot que de lire le PF transmis par les nombreux ingenieurs qui ont construit les devices de mesures.
(25-06-2025, 04:56 PM)minusetcortex a écrit : donc hier sur 6 heures d'ouverture de triac, j'ai 2 heures d'équivalent
mais bien sur pas 2*2400 W
sinon hausse de 20 degres
pas de soutirage eau chaude pendant ce temps hormis pour tester l'eau(robinet à 1 metre)
j'ai l'impression que la chauffe suit une parabole
c'est le sentiment que me donne mon chauffe eau (ariston) stéatite en exagéré
tu as trouvé ou ta courbe ? c est interessant comme concept car elle prend en compte les pertes thermiques
25-06-2025, 06:29 PM (Modification du message : 25-06-2025, 06:31 PM par grostoto.)
pas de code pour calculer le facteur de puissance sur un JSY194: le jsy le fourni... (gros avantage de ce systeme de mesure).
et je pense que le shelly doit savoir aussi le mesurer.
(25-06-2025, 04:56 PM)minusetcortex a écrit : donc hier sur 6 heures d'ouverture de triac, j'ai 2 heures d'équivalent
mais bien sur pas 2*2400 W
sinon hausse de 20 degres
pas de soutirage eau chaude pendant ce temps hormis pour tester l'eau(robinet à 1 metre)
j'ai l'impression que la chauffe suit une parabole
c'est le sentiment que me donne mon chauffe eau (ariston) stéatite en exagéré
Ce que tu dis n'a pas de logique physique.
Il y a un rapport direct entre les calories et les Wh. Comme rien ne se perd, ou tu as une perte quelque part (quelque chose qui chauffe anormalement) ou tes calculs ne sont pas bons.
2h à 2400W = 4800Wh = 4130K Calories. Il faut 1cal pour monter de 1° 1g d'eau
Il faut 1,16Wh pour monter la température de 1L d'eau de 1°
Donc pour un ballon de 250L il faudra 1,16 x 250 = 290Wh pour 1° de plus et donc 4800Wh donne 4800/290 = 16,5°, ce qui fait une augmentation de température de 16,5° à laquelle il faut soustraire les pertes naturelles (qui ne sont pas négligeables)
Tout autre spéculation serait de nature à remettre en cause la physique.
Un triac à 33% sur 3000W donnera 1000W au ballon, il n'y a pas d'autre solution (vérifié au scope sur un routeur F1ATB)
25-06-2025, 07:07 PM (Modification du message : 25-06-2025, 07:31 PM par minusetcortex.)
oui mais sur une heure
si je bloque à 500 w maintiens de la temperature
1000 w +2 degrés
1500 w + 5 degrés
2000 w + 8 degrés
2400 w + 10 degrés
à peux de chose près.
c'est une constatation.
je cherche le problème, je ne remets en cause ni le système, ni la physique
effectivement "quelque chose qui chauffe anormalement" mais ou ?.....
j'ai vérifié 10 fois les cablages et si la resistance vibre, c'est que le courant passe
j'ai mis en ligne les courbes
0 injection ...
resistance ok puisque 2400 w soutirée
j'ai meme ouvert le CE pour le détartrer
une idée, le BTA ?
j'ai vérifié sont cablage
un defaut d'usine ?
inversion entrée sortie ?
si quelqu'un sait ce qui se passe si on inverse ....?