Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Routeur fonctionne en période d'arret
#1
Bonjour
Mon routeur V15 monté sur un cumulus fait des appels de puissance la nuit alors qu'il est en mode arret.
Les appels de puissances existent car 
- Je lis les appels de puissances sur le tableau de bord F1ATB
- Ma sonde Shelly qui surveille le routeur confirme bien des montées en températures du routeur
- Idem sur la sonde dans le cumulus

Si vous avez une idée de la solution...


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
ce ne serait pas ta chauffe JOUR/NUIT qui se met en route quand la temperature de l'eau redescend au dessous du seuil ?
Répondre
#3
Je n ai pas de contact J/N et tout fonctionnait bien en version 14.2
Je viens de comprendre qu en passant de la version 14.2 a la version 15 le routeur ne route plus et le cumulus fonctionne comme s il n y avait pas de routeur. J ai du mal à comprendre !
Répondre
#4
il y a sûrement une erreur de branchement du srr avec la resistance du ce
Répondre
#5
J'imagine qu'avant de passer en version 15 tu as sauvegardé ta config puis effectué une restauration.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#6
(08-08-2025, 11:22 AM)Jacques13 a écrit : J'imagine qu'avant de passer en version 15 tu as sauvegardé ta config puis effectué une restauration.

Justement ce n'est pas forcement la meilleure methode, il vaut repartir de zero dans la configuration.....
Répondre
#7
Vérifie bien tes paramètres dans la page param et éventuellement partage la sur le forum ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#8
Il me semble que c est la mise à jour OTA qui n a pas fonctionné correctement.  J ai réinstallé avec l usb et je vais voir ce que ça donne.
Répondre
#9
A priori le shelly Em fait des étincelles au contact neutre (le point bleu sur la photo car la video ne passe pas) C'est peut etre lui qui met la panique (mas je ne vois pas comment ) . Pile au moment ou je passe à la V15 !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#10
Il ne faut pas rester dans ce état, il y a un risque d'incendie.
Le mieux à faire est de resserrer la vis pour supprimer le point chaud avant toute chose.
Quoi qu'il en soit la V15 n'a rien à voir avec ce problème.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)