Note de ce sujet :
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
V11.16 reboot
#1
Bonjour,

Je teste la V11.16 depuis vendredi et j'ai remarque qu'il y avait des reboots, mon signal wifi est correct -46 dBm.
Y a t il d'autre cas ou suis je le seul ?


@+
Répondre
#2
Salut,

Pour moi aucun reboots sur mes deux ESP V 11.16

sources : Shelly EM (mesures Tableau électrique et photovoltaïque) et UxIx2 (mesure puissance injection dans mon Ballon ECS)
WIFI : -62 dBm et -55 dBm
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#3
Bonjour.
Perte du Wifi sur l'écran ' maisonnette ' ( pourtant à -45db ). Retour par le 192.168.4.1
Répondre
#4
Je me suis moi aussi arrêté a la version 9.01
depuis la nouvelle bibliothèque (version 10 et +) j'ai constaté des pertes de ping ainsi que des pertes de connexion wifi qui entraine le reboot de l'ESP.

Source des mesures : UxIx2
Niveau WiFi : -53 dBm

Je pense que la bibliothèque 3.01 n'est pas au point.
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#5
(15-07-2024, 12:14 PM)f4ame a écrit : Je me suis moi aussi arrêté a la version 9.01
depuis la nouvelle bibliothèque (version 10 et +) j'ai constaté des pertes de ping ainsi que des pertes de connexion wifi qui entraine le reboot de l'ESP.

Source des mesures : UxIx2
Niveau WiFi : -53 dBm

Je pense que la bibliothèque 3.01 n'est pas au point.

pour info la bibliothèque est maintenant en 3.0.2
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#6
Je suis à du -58 dB et aucun reboot, sauf une fois quand mon Enphase a décidé de rebooter lui-même.

Je suis en v11.16 (donc core 3.02)
--------------------------------------------------------------
ESP32 (v11.17 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Source données serveur Enphase 7.

Répondre
#7
Bonjour,

Perso j'ai 6 routeurs en version V9.01 qui  tournent depuis plusieurs semaines et ne posent aucun problème.

Par ailleurs j'ai installé 2 routeurs en V11.16 pour essai, ils tournent depuis 2 jours sans difficulté.
Toutefois si j'ajoute un troisième routeur V11.16, des blocages se produisent à nouveau.
Ce problème (qui existe depuis la version 9.02) n'étant pas résolu, je reste encore en V9.01.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].  
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
Répondre
#8
même expérience pour moi. Un routeur "serveur" UxIx3 et trois routeurs ESP32 "clients" ( + un routeur "stand-alone" Linky). Je n'ai pas encore branché le 4e ESP32 sensé gérer mes variateurs de fréquence pour moteurs piscine et spa. Pour le moment ils sont toujours gérés via switches zigbee TUYA et scènes.

En 9.01, le logiciel routeur est super stable, pas de plantage d'aucun des 4 ESP32 pendant des semaines, même en consultant simultanément plusieurs pages web sur ces serveurs, y compris à distance à travers le web en étant à l'étranger. Fonctionnement parfait.

En revanche, toutes les versions depuis la 9.02 et les bibliothèques 3.x ont des soucis dès qu'on dépasse deux voire trois ESP32. J'attends une prochaine release espressif qui j'espère règlera ce problème.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#9
Bonjour,
Pour ceux qui ont un reboot, avez-vous essayé de désactiver la lecture Tempo?
J'ai résolu le problème en désactivant cette fonction (je perdais l'accès à la page Web, mais les ping IP fonctionnaient).
Aucune idée du pourquoi du comment...
Ludovic
Répondre
#10
(15-07-2024, 05:16 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Pour ceux qui ont un reboot, avez-vous essayé de désactiver la lecture Tempo?
J'ai résolu le problème en désactivant cette fonction (je perdais l'accès à la page Web, mais les ping IP fonctionnaient).
Aucune idée du pourquoi du comment...
Ludovic

Bonjour,

Pour moi la fonction tempo n'est pas active et je n'ai qu'un seul esp qui tourne sans client, de ce fait je ne vois pas ce qui pose le probléme de reboot alors que d'autre tournent sans reboot.

la version 8.09 tourne depuis plus de 300h sans aucun soucis. attendons de voir si une nouvelle bibliothèque voit le jour permettant de résoudre ce soucis. Smile

@+
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)