bonjour a tous.
je post aujourd’hui pour vous exposer mon problème.
je n ai aucune remontée d info du linky concernant ma consommation et l ESP 32 ne cesse de redémarrer au bout de 2 minutes. j ai également un voyant rouge clignotant en haut a gauche de l écran du pc
j ai bien suivi le schéma de montage et j utilise la version 15.10
j ai essayé 2 esp différent et ça me fait exactement la même chose
l ESP 32 est bien connecté a internet
je vous met 2 photos ( si j y arrive), ça sera plus parlant je pense
n hésitez pas a me demander les infos que vous pourriez avoir besoin
merci
Messages : 463
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
En cas d'absence de la mesure de puissance, le routeur redémarre au bout de 3 minutes, c'est le comportement normal.
Il vous faut régler votre problème de mesure de puissance depuis le Linky et tout rentrera dans l'ordre ensuite.
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
(23-10-2025, 04:16 PM)Mike a écrit : Bonjour,
En cas d'absence de la mesure de puissance, le routeur redémarre au bout de 3 minutes, c'est le comportement normal.
Il vous faut régler votre problème de mesure de puissance depuis le Linky et tout rentrera dans l'ordre ensuite.
d accord , merci pour l info ;-)
du coup pas d idée pour mon soucis de linky?
merci
Messages : 463
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Est ce que votre Linky est bien en mode standard ?
Si tel est le cas alors mon conseil serait de vérifier que le câblage correspond bien au schéma présent sur le site :
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
Messages : 1,261
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Le décodage du signal du Linky ne fonctionne pas. Revoyez le câble, le coupleur optique etc..
André
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
mon linky est bien en mode standard ( je suis declarer producteur aupres d Enedis)
j ai tester 2 coupleur optique different sans resultat.
concernant les cables, j utilise des cables Dupont es ce que le soucis pourrait venir de la?
merci
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
Tente de passer R2 de 10 à 5K (ou 4,7k) sur le rappel au 3,3v de l'opto coupleur
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
(23-10-2025, 05:36 PM)Jacques13 a écrit : Tente de passer R2 de 10 à 5K (ou 4,7k) sur le rappel au 3,3v de l'opto coupleur
un grand merci a toi, mon probleme est resolu
les VA correspondent exactement a mon compteur par contre les watts j ai une légère différence ( 100 watts max) je pense que c est le temps que ça se mette a jour.
j ai modifié le titre car finalement le reboot était une conséquence et non la cause.
encore merci a tous
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
23-10-2025, 08:33 PM
(Modification du message : 23-10-2025, 08:44 PM par Jacques13.)
(23-10-2025, 06:27 PM)xerw80 a écrit : (23-10-2025, 05:36 PM)Jacques13 a écrit : Tente de passer R2 de 10 à 5K (ou 4,7k) sur le rappel au 3,3v de l'opto coupleur
un grand merci a toi, mon probleme est resolu
les VA correspondent exactement a mon compteur par contre les watts j ai une légère différence ( 100 watts max) je pense que c est le temps que ça se mette a jour.
j ai modifié le titre car finalement le reboot était une conséquence et non la cause.
encore merci a tous
Heureux de t'avoir aidé
Regarde à tout hasard si dans les données brutes, rubrique messages, tu n'as pas de temps à autre des erreurs Linky
Si tu en as, merci de nous mettre dans ce sujet
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1912.html une copie de tes logs
Heureusement que tes VA correspondent à ton compteur, car la courbe du routeur est directement issue de ton compteur