Bonjour, quelqu'un d'autre a t'il eu le même problème? ou une solution?

J'avais jusqu'à présent la version 13.03 qui fonctionnait bien chez moi et ai voulu faire évoluer pour utiliser MQTT et suis donc passé à la version 16.09.

Le problème c'est que suivant l'état où se trouve l'esp il se bloque et impossible de le débloquer.
J'ai un esp avec wifi intégré utilisé depuis la version 13.03 , esp distant qui récupère les infos d'un autre esp qui a la même versions.
Mode multi sinus; lors du premier blocage j'avais mis valeur seuil à -60w ouverture max 100% , et fais forçage impossible de faire évoluer comme visible sur photo....
si je désactive et re active la gpio simplement ça ne marche pas mieux.
Si je désactive cette gpio et re crée la même chose ça va marcher un certain temps.

Avez vous déjà entendu parlé de ce problème?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
salut
quelle est le moyen de mesure du routeur ?

sur quelle routeur sont les 2 autres actionneurs qu'on voit sur ta copie écran ?
si c'est le même, alors met la page copie ecran de tout les actionneurs, pas uniquement le test.. (qui peut ètre en conflit avec l'autre: un gpio ne peut avoir qu'une seul ligne d'action).
Répondre

#3
Moi , j'ai un problème similaire avec la 16.09. Sur un seul de mes 2 routeurs. Celui qui pose problème, régule correctement mais je n'ai plus accés à l'interface. Ou celle ci monte à moitié et s'arrête. J'a posté dejà pour ce pb mais pas de solution. J'ai remis une version 14.03 et pas ce phénomène.
Répondre

#4
Salut,
j'ai du mal à comprendre à la fois le bug ... pb d'affichage , page actions mais fonctionnement normal du routeur ou blocage de celui ci en mode routage ?
les routeurs sont il en IP fixe ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
(11-01-2026, 10:01 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
j'ai du mal à comprendre à la fois le bug ... pb d'affichage , page actions  mais fonctionnement normal du routeur ou blocage de celui ci en mode routage ?
les routeurs sont il en IP fixe ?

Il route normalement, c'est juste l'accés à l'interface qui bloque. La page accueil monte sans valeurs et juste le premier tableau, aucun graphique. Si on force avec IP/brute, pas de pb et tout est bon. Si IP/Para rien , IP/actions il y a "planning des routagese et les 2 boutons sauvegarder et Reset. Le Reset fonctionne, et çà redevient normal pour quelques heures...
Tout à fonctionné depuis des mois, je suis passé de la 14.03 à la 16.09 et depuis j'ai ce phénomène. Après 48h de recherches je viens de repasser en 14.03 et c'est nickel. Donc surement qq chose à changer dans les appels des pages ??? Mais je n'ai pas le courage ni la capacité à regarder.
Répondre

#6
Ok Jeannot, je comprends mieux .
Effectivement André a changé la gestion des pages et notamment le chargement des fichiers JS , je crois.
Quels navigateurs utilise tu pour constater ceci ?
As tu fait des essais via smartphone, ordinateurs ?
As tu essayé avant chargement de refaire un CTRL F5 pour RAZ du cache ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#7
(11-01-2026, 07:49 PM)grostoto a écrit : salut
quelle est le moyen de mesure du routeur ?

sur quelle routeur sont les 2 autres actionneurs qu'on voit sur ta copie écran ?
si c'est le même, alors met la page copie ecran de tout les actionneurs, pas uniquement le test.. (qui peut ètre en conflit avec l'autre: un gpio ne peut avoir qu'une seul ligne d'action).

Depuis j'ai fait de nombreux tests et voci la chose actuelle :
Pour faire plus clair.
 
ESP Principal : récupère les infos du linky, pilote le contacteur jour nuit du chauffe eau et transmet la valeur de la puissance au deuxième ESP SDB ou ESP esclave
Pilotage du contacteur :            
phase 1 : la nuit jusqu’à 5h30 mise à ON si le chauffe eau a fonctionné moins de 2h la veille (valeur récupée sur l’ESP SDB) et en qu’on est en Heure creuse.
                phase 2 : de 9h à 17h30 mise à ON
 
ESP SDB : pilote en mode Multi sinus 2 SSR sur une seule GPIO 16
                Une sonde de température permet de mesurer la température dans le boitier pour couper le pilotage si la température est supérieure à
 
                Phase 1 gpio16 : la nuit jusqu’à 5h30 pilotage en multi sinus (PW 7000w ouv 100%max si température<40° et temps  gpio1<2h)
                Phase 2 gpio16 : de 10h à 16h25 (Pw -60w ouv 100% si temperature <40°)
                Phase 3 gpio16 : de 16h26 à 17h (Pw 7000 ouv 100% si temperature <40° et temps<45min )   aussi testé en ON avec température <40° et temps<45min)
 
Pour répondre non je n’ai qu’une fois la gpio16 d’utilisée, depuis j’ai fait de nombreux tests pour débloquer la situation j’inactive et redéclare une autre gpio16 mais quand je commence à remettre la notion de température et de temps ça bloque mais ce n’est pas systématique….
Dans mon analyse encore incomplète le problème se situe dans cette notion de condition sur l température, de temps et forçage manuel (bien que cette nui je n’ai pas forcé manuellement et la gpio ne s’est pas activée. Je continue l’analyse
Répondre

#8
(12-01-2026, 10:28 AM)Sgb31 a écrit : Ok Jeannot, je comprends mieux .
Effectivement André a changé la gestion des pages et notamment le chargement des fichiers JS , je crois.
Quels navigateurs utilise tu pour constater ceci ?
As tu fait des essais via smartphone, ordinateurs ?
As tu essayé avant chargement de refaire un CTRL F5 pour RAZ du cache ?

Oui, cache vidé, celà se passe aussi bien sur PC que téléphone. 
Je suis normalement avec le navigateur Brave, mais c'est pareil avec Chrome ou Opera.
J'ai à peu prêt tout essayer. Une chose intrigante, c'est que mon deuxième routeur, avec le même matériel, cablé de façon similaire
ne me fait pas le pb. 
Les 2 routeurs sont à moins de 5 m de la box, niveau WiFi à -26 et -30 db. IP fixes etc..
Donc ??
Répondre

#9
(12-01-2026, 11:01 AM)jeannot a écrit : Oui, cache vidé, celà se passe aussi bien sur PC que téléphone. 
Je suis normalement avec le navigateur Brave, mais c'est pareil avec Chrome ou Opera.
J'ai à peu prêt tout essayer. Une chose intrigante, c'est que mon deuxième routeur, avec le même matériel, cablé de façon similaire
ne me fait pas le pb. 
Les 2 routeurs sont à moins de 5 m de la box, niveau WiFi à -26 et -30 db. IP fixes etc..
Donc ??


Peut-être est ce lié au deuxième routeur, avez vous essayé de débrancher le deuxième routeur (celui pour qui le problème ne se produit pas) afin de voir si cela a un impact ou pas sur le plantage du routeur principal ?
Répondre

#10
(12-01-2026, 11:12 AM)Mike a écrit :
(12-01-2026, 11:01 AM)jeannot a écrit : Oui, cache vidé, celà se passe aussi bien sur PC que téléphone. 
Je suis normalement avec le navigateur Brave, mais c'est pareil avec Chrome ou Opera.
J'ai à peu prêt tout essayer. Une chose intrigante, c'est que mon deuxième routeur, avec le même matériel, cablé de façon similaire
ne me fait pas le pb. 
Les 2 routeurs sont à moins de 5 m de la box, niveau WiFi à -26 et -30 db. IP fixes etc..
Donc ??


Peut-être est ce lié au deuxième routeur, avez vous essayé de débrancher le deuxième routeur (celui pour qui le problème ne se produit pas) afin de voir si cela a un impact ou pas sur le plantage du routeur principal ?
Oui, aucun effet, de plus j'ai supprimé les IP dans les paramètres, ils ne se "connaissent" même pas