injection/soutirage depuis passage en 17.06
#1
Bonjour,

Depuis le passage en 17.06 j'ai un peu d'injection/soutirage alors qu'avant c'était négligeable
je suis en uxix3

Est ce un hasard ou bien quelque chose a changé dans les régulations ou autre ?
Répondre

#2
Pas constaté de différence mais faut dire qu'en ce moment coté météo, c'est pas top !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Aucune modification en v17.06 sur le côté régulation.

André
Répondre

#4
Aucune modification en v17.06 sur le côté régulation.

André
Répondre

#5
(16-02-2026, 04:22 PM)piamp a écrit : Bonjour,

Depuis le passage en 17.06 j'ai un peu d'injection/soutirage alors qu'avant c'était négligeable
je suis en uxix3

Est ce un hasard ou bien quelque chose a changé dans les régulations ou autre ?

Bonjour,

  A votre demande, le changement en 17.06 pour UxIx3 c'est le délai entre chaque interrogation du JSY qui change si la vitesse de transmission série est à 19200
  https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2292...l#pid20421

Code :
        PeriodeProgMillis = 800;
        if (Serial2V == 19200) PeriodeProgMillis = 500;

 (c'est peu être le hasard) si l'injection se confirme, faites un essai en remettant le JSY à sa vitesse d'usine 9600 baud (ainsi que la config du routeur)
Merci André Smile ,
Routeur V17.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
Répondre