Routeur Photovoltaïque et problème de TRIAC
#1
Bonjour

je m'excuse d'avance, je suis un peu novice en la matière.

J'ai un routeur photovoltaïque de conception F1ATB.  Sa vanne est de type TRIAC. Il est couplé avec un chauffe électrique.

J'ai un souci en ce moment, la vanne TRIAC s'ouvre , mais n'injecte pas de courant issue des panneaux dans le ballon. Il fait tout comme, mais ne fait rien.

Pour dépanner, je met le disjoncteur en marche auto, il se déclenche en heures creuses et chauffe le ballon..

Idem en journée, si il y a du soleil , si je le met en marche forcé, le ballon chauffe, avec forcément l'électricité issue des panneaux.

J'en arrive à la conclusion que, le chauffe eau, ainsi que son thermostat son intact.

Ce qui déconne c'est le triac. 

Grâce à la pince ampèremètrique, il  constate le surplus d'électricité, il ouvre le TRIAC , mais n'envoie rien dans le chauffe eau.

Qu'en pensez-vous?

Merci d'avance pour vos réponses.
Répondre

#2
Est ce que si tu forces le routeur à 100% tu constates que le courant passe au max du CE
Pour le triac quel montage as tu utilisé ? Qq photos et schémas de ta réalisation pour aiguiller le diagnostique
Répondre

#3
Bonjour

SI je le force à 100% le TRIAC s'ouvre, mais n'envoie rien dans le chauffe eau, le surplus est exporté sur le réseau du fournisseur.

le modèle est celui çi, il y a une photo sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3130085296

Si ce n'est pas suffisant, je l'ouvrirai ce week'end.
Répondre

#4
Si le triac est "ouvert" mais ne chauffe pas c'est probablement qu'il est en cause
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#5
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : Si le triac est "ouvert" mais ne chauffe pas c'est probablement qu'il est en cause

OK, j'en ai un de rechange, je vais le changer ce week-end ou demain. Je vous tiens au courant.

Cdlt
Répondre

#6
(Il y a 4 heures)Kaelem a écrit :
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : Si le triac est "ouvert" mais ne chauffe pas c'est probablement qu'il est en cause

OK, j'en ai un de rechange, je vais le changer ce week-end ou demain. Je vous tiens au courant.

Cdlt

ou mauvais cablage...idealement si t as un oscillo regarde le signal sur la GPIO 22, sinon mesure en Volt Continu entre GND et GPIO 22
comment as tu fait le montage, une photo et tes schemas seraient plus utiles, Ce n est très probablement pas le triac en lui meme qui est mort , c est un composant plutot robuste
Répondre

#7
(Il y a 4 heures)Kaelem a écrit : Bonjour

SI je le force à 100% le TRIAC s'ouvre, mais n'envoie rien dans le chauffe eau, le surplus est exporté sur le réseau du fournisseur.

le modèle est celui çi, il y a une photo sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3130085296

Si ce n'est pas suffisant, je l'ouvrirai ce week'end.
Bonjour, 
Vu que vous l'avez acheté, peut-être devriez vous vous rapprocher du vendeur pour une prise en charge SAV.
Répondre

#8
Houps j avais pas vu le lien… ça ressemble au fameux Berdolo.fr…. Commentaire déjà fait sur une autre discussion.
Répondre

#9
Hum, ca ne peut être le triac, c'est un ST Microelectronics
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#10
(Il y a 2 heures)Jacques13 a écrit : Hum, ca ne peut être le triac, c'est un ST Microelectronics

Mdr