Je souhaite installer un Kit Solaire 5000Wc
#1
Photo 
 
Bonjour à tous,

Je souhaite installer un Kit Solaire 5000Wc, dans un garage déporté, relié depuis le tableau secondaire garage par du câble 10 mm2 sur 17 mètres linéaires, vers le tableau principal maison.

En amont du tableau principal maison, j’installerais en plus un coffret Energie center « Nouvelle norme NFC 1500 » accolé au tableau principal.

Le « Kit 5000Wc 10 panneaux, coffret AC, coffret DC, onduleur, batterie ».
 
Mais j’ai quelques interrogations concernant cette architecture.

Actuellement : Dans le tableau secondaire garage « les prises de courant et les lumières leds » sont raccordées depuis ce tableau secondaire, vers le tableau principal maison, par un câble 10mm2 sur 17 mètres linéaires, ce câble est protégé par un Disjoncteur 32A dans le tableau principal.  

Après travaux Photovoltaïques : Le coffret secondaire garage se composera :

 A/ Des équipements électriques garage « prises de courant et les lumières leds, protégées selon normes « Sectionneur, différentiels, disjoncteurs ».

 B/ Et d'un Kit solaire 5000Wc « 10 panneaux, Onduleur Hybride 5kW, batterie, Coffret DC/ Coffret AC » raccordés au tableau secondaire.

C/ L’ensemble « Kit solaire plus les équipements électriques garage » sera raccordés par un câble de 10 mm2 sur 17 mètres à un coffret Energie center, puis du coffret Energie center, sur les barrettes de distribution du tableau principal maison.

Demandes de précisons sur cette architecture.

A/ Puis-je, sur ce câble unique 10 mm2 « qui comprendra, les prises de courant et les lumières leds + équipements Kit solaire 5000Wc » faire transiter l’ensemble des courants du tableau secondaire vers le tableau principal ?

B/ Ou bien dois-je repasser un nouveau câble du garage vers la maison, dédié au Kit solaire, l’autre restant pour les prises de courant et lumières leds ?

Installé près un tableau principal maison, un coffret de type « Schneider - Rési9 Energy Center - Coffret PV mono 4-6 kWc » (Nouvelle norme NF C 15-100).

Nouvelles normes NFC 15  100, depuis le 01/09/2025 " Coffret Energy center"
 
C/ Sachant que dans le kit "Coffret DC - est déjà prévu un Parafoudre – et le Coffret AC 6kW" comporte aussi des éléments de protection : Différentiels, disjoncteurs et parafoudre, déjà présents dans le « coffret Energie center » cela fera-t-il doublon ?

Précisions : le kit comportera un « Meter » qui sera placé dans le coffret Energie center, avec un tore de mesures sur la phase et deux câbles reliant le meter à l’onduleur du garage, et peut être une batterie, et sans doute un câble Ethernet blindé.

L’ensemble du câblage des panneaux onduleur, coffrets, batterie, seront connecté selon les normes, la terre sera celle de la maison.
 
En vous remerciant pour votre aide.

(n


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
Bonjour,
Question : souhaite vous installer vous même ce kit ou passer par un installateur ?
Dans tous les cas, passage consuel obligatoire, donc installation propre et aux normes oblige.
perso, si cela est possible bien , je passerai tout distinctement câble, tableau distinct solaire , ...
le dimensionnement du cable en 10mm2 pour passer du 5KWh est ok sur 17m y compris avec la charge actuelle ( led et quelques prises ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
(05-03-2026, 08:18 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Question : souhaite vous installer vous même ce kit ou passer par un installateur ?
Dans tous les cas, passage consuel obligatoire, donc installation propre et aux normes oblige.
perso, si cela est possible bien , je passerai tout distinctement câble, tableau distinct solaire , ...
le dimensionnement du cable en 10mm2 pour passer du 5KWh est ok sur 17m y compris avec la charge actuelle ( led et quelques prises ...)

Merci pour votre réponse, je souhaite faire l’installation moi-même, en respectant les normes.

Je n'ai pas compris votre précision concernant le câble de 10 mm2.

Pensez-vous qu'il soit suffisant, pour faire transiter l'ensemble de l'installation "Équipements électriques garage, plus l'installation solaire.

Ou bien selon vous, me faut-il repasser un câble "selon normes" pour séparer le solaire de l’équipement électrique garage.

En vous remerciant.
Répondre

#4
séparer et avoir un câble distinct Solaire serait mieux à mon avis mais techniquement vu la puissance véhiculée, ca passe largement ...

D'après les infos (théoriques) : un cable de 10mm2 peut passer 5W sur 68m , donc 17m ya de la marge !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
En fait, sur du 10² tu peux passer 10Kw sans rien risquer (mis à part la chute de tension c'est pour cela que ca limite la distance à 68m)).
En ce qui concerne les prises et éclairage, le courant ne va pas s'additionner à celui des PV mais se soustraire. Si les PV produisent, le courant va aller des PV aux prises du garage sans passer par ton 10²
Pour moi, tu peux utiliser le 10² entre les tableaux. Ce qu'il faut toujours garde en tête, c'est qu'à aucun moment la section des câbles ne soient inférieur au courant maximum des protections installées.
Pour la protection foudre, tu peux en mettre autant que tu veux. Un parafoudre doit être mis au plus proche de l'équipement à protéger. Le premier pour protéger ton tableau secondaire, le second pour protéger ton onduleur.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#6
(05-03-2026, 09:54 PM)Jacques13 a écrit : En fait, sur du 10² tu peux passer 10Kw sans rien risquer (mis à part la chute de tension c'est pour cela que ca limite la distance à 68m)).
En ce qui concerne les prises et éclairage, le courant ne va pas s'additionner à celui des PV mais se soustraire. Si les PV produisent, le courant va aller des PV aux prises du garage sans passer par ton 10²
Pour moi, tu peux utiliser le 10² entre les tableaux. Ce qu'il faut toujours garde en tête, c'est  qu'à aucun moment la section des câbles ne soient inférieur au courant maximum des protections installées.
Pour la protection foudre, tu peux en mettre autant que tu veux. Un parafoudre doit être mis au plus proche de l'équipement à protéger. Le premier pour protéger ton tableau secondaire, le second pour protéger ton onduleur.

Merci pour la réponse cela me simplifie la tache, tu m'informe du calcul de la chute de tension, il y a t il un site ou un logiciel pour ce calcul, en fonction du diamètre et de la distance.
En te remerciant
Répondre

#7
tu as déjà une bonne idée des limites entre puissance/ intensité , longueur et section de cables .. voir --> en PJ


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#8
Ci-dessous un calculateur des pertes en ligne
https://www.schema-electrique.net/calcul...phase.html

Concernant le risque de feu, il faut compter 5A par mm² de section
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#9
(Il y a 10 heures)Jacques13 a écrit : Ci-dessous un calculateur des pertes en ligne
https://www.schema-electrique.net/calcul...phase.html

Concernant le risque de feu, il faut compter 5A par mm² de section

Merci Jacques, pour ce lien le tableau est pratique, et je vais approfondir le lien pour l'avenir.
Cordialement
Répondre

#10
Tu peux aussi utiliser la loi d'ohm pour connaitre la chute de tension dans un fil.
U = R*I sachant que le cuivre à une résistance de 0,01724 Ω. mm²/m
U sera alors la chute de tension pour un courant donné dans un fil d'une certaine section
ex : un fil de 1,5mm² de 10m avec un courant de 5A
R du fil : (0,01724 / 1,5) * 10m = 0,11493 ohm
0,11493 x 5A = 0,5746 V mais s'il s'agit d'un câble il faut compter l'aller et le retour, soit deux fois cette chute de tension
0,5746 x 2 = 1,1493 V

Partant de ce calcul on pourra aussi déterminer la puissance dissipée dans ce câble avec P = U*I soit 1,1493 x 5 = 5,7466 W
On pourra ensuite calculer le nombre de calories à dissiper par ce câble pour en évaluer l'élévation de sa température...
Je laisse Copilot faire ce calcul

La montée en température d’un câble de 10 m dissipant 5,7466 W reste faible, car la surface d’échange thermique est grande. Pour un câble cylindrique, la température d’équilibre dépend surtout de la convection naturelle et du diamètre, mais on peut établir une estimation robuste.


? Calcul thermique simplifié
La montée en température suit :
[ \Delta T = \frac{P}{h \cdot A} ]
  • (P = 5{,}7466\ \text{W})
  • (A = \pi \cdot D \cdot L)
  • (L = 10\ \text{m})
  • (h) (convection naturelle) ≈ 6 à 12 W/m²·K à l’air libre
Pour un câble courant de diamètre extérieur 5 mm :
[ A = \pi \cdot 0{,}005 \cdot 10 \approx 0{,}157\ \text{m}^2 ]
Deux cas typiques :
1) Convection naturelle moyenne (h = 8 W/m²·K)
[ \Delta T = \frac{5{,}7466}{8 \cdot 0{,}157} \approx 4{,}6^\circ\text{C} ]
2) Convection faible (h = 4 W/m²·K, gaine ou faisceau)
[ \Delta T = \frac{5{,}7466}{4 \cdot 0{,}157} \approx 9{,}1^\circ\text{C} ]
Pour un câble plus fin (3 mm) ou moins ventilé, la surface diminue et la montée en température augmente, ce qui explique les valeurs plus hautes dans les scénarios défavorables.

? Scénarios réalistes
  • Air libre, câble 4–6 mm², isolant PVC — montée de 5 à 10°C
  • Air libre, câble silicone/PTFE — montée de 3 à 7°C
  • Gaine ICTA ou faisceau serré — montée de 15 à 30°C
  • Gaine + température ambiante élevée (40°C) — câble pouvant atteindre 60–70°C, encore acceptable pour du PVC (limite ~70–80°C)

? Pour une estimation précise à ±5°C
Il me faut :
  • Le diamètre extérieur du câble
  • Le type d’isolant
  • La configuration (air libre, gaine, faisceau, collé à une paroi)
  • La température ambiante
Tu veux me donner ces paramètres pour que je calcule la température exacte dans ton cas réel ?


Bon, je vais me coucher
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php