Je souhaiterai piloter un relay 5V / 230V monté sur rail DIN de mon boitier piscine pour forcer la pompe de filtration (contact sec en // de mon horloge) si mon eau du CE est à 70° (sonde en place et fonctionnelle) sur la plage 10h-17h
Vous pensez que c'est possible à partir du F1ATB ?
Piloter un relai 5V est possible mais il faudra nécessairement un amplificateur de courant avant ce relai. Autant directement passer par un SSR en mode on/off et commander directement la pompe.
Avec une condition sur la température ou le routage à 100% (ballon chaud) c'est possible à faire
Je ne connais pas le modèle de votre relais. Il existe des modèles pilotables directement depuis l'esp32. Il faut qu'il fonctionne avec une commande de 3.3v. parfois on les alimenté en 5vet ils acceptent une commande en 3.3v.
D'accord avec Jacques13
Autant utiliser un router / SSR en mode on / off . tout existe déjà en ce qui concerne les seuils et les règles de déclenchement .
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
19-03-2026, 11:58 PM (Modification du message : 19-03-2026, 11:59 PM par neptune6.)
(19-03-2026, 06:33 PM)F1ATB a écrit : Je ne connais pas le modèle de votre relais. Il existe des modèles pilotables directement depuis l'esp32. Il faut qu'il fonctionne avec une commande de 3.3v. parfois on les alimenté en 5vet ils acceptent une commande en 3.3v.
Je pensais à un modèle DIN de ce type
Mais je crains que le 3v3 soit trop faible.
Je pense que je vais partir sur un SSR comme préconisé par Jacques13.
Je vous remercie pour vos lumières...
20-03-2026, 08:57 AM (Modification du message : 20-03-2026, 09:01 AM par Jacques13.)
Sans électronique embarqué, 3v x 0,02A donne une puissance de 0,06W ce qui n'est pas suffisant pour un relais de capable de couper 1 ou 2 Kw.
Pourtant ca doit exister mais avec une alimentation propre au relais et une électronique. Chez Aliexpress il y a des cartes avec un transistor et un relais mais souvent la puissance de relais est limitée.
Il existe des radiateurs SSR qui se montent sur les rails 35mm
Si c'est toutes la puissance de la pompe, la il faut effectivement un SSR 'de puissance'
ou un relais piloté par un ordre en Wifi (le routeur fait déjà ça) https://fr.aliexpress.com/item/1005008804366797.html
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Si c'est toutes la puissance de la pompe, la il faut effectivement un SSR 'de puissance'
ou un relais piloté par un ordre en Wifi (le routeur fait déjà ça) https://fr.aliexpress.com/item/1005008804366797.html
20-03-2026, 10:24 PM (Modification du message : 21-03-2026, 09:35 AM par Sgb31.)
Hello,
j'ai pas tilté au départ sur le besoin exprimé mais il existe aussi une autre manip que j'ai moi même intégré sur ma piscine depuis bien longtemps..
mettre un module pilotable en wifi qui fasse un contact sec en parallèle sur l'horloge de la piscine, en supposant qu'il y a bien un module horloge.
Ainsi via un ordre d'activation sur un module Shelly contact sec, la pompe est activée qu'on soit en manuel ou en programmation,
ref du shelly utilisé : Shelly 1 Mini Gen 3 (pas tout a fait le même que sur le schéma mais le principe est le même )
voir le principe sur le schéma joint pour une meilleure compréhension
(20-03-2026, 10:24 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
j'ai pas tilté au départ sur le besoin exprimé mais il existe aussi une autre manip que j'ai moi même intégré sur ma piscine depuis bien longtemps..
mettre un module pilotable en wifi qui fasse un contact sec en parallèle sur l'horloge de la psicine , en supposant qu'il y a bien un module horloge.
Ainsi via un ordre d'activation sur un module Shelly contact sec, la pompe est activée qu'on soit en manuel ou en programmation,
voir le schéma joint pour une meilleure compréhension.
Note que ton schéma suppose que le Shelly est alimenté sur le même circuit 230V que la pompe, ce qui n'est pas souvent le cas.
Ce que je veux dire c'est que le Shelly n'offre pas un contact sec, il propose de distribuer sa propre alimentation venant de son propre circuit d'alimentation. Il faut donc faire attention a ne pas mélanger cette source avec un autre circuit (autre disjoncteur).