Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Bonjour,
est il possible d’avoir une réactivité plus importante voire immédiate, je suis déjà à 100% pour pilotage de ssr et le retard en réactivité me fait plonger dans la courbe en haut ou en bas à chaque nuage ou utilisation d’ un appareil électrique, je ne vois pas l’intérêt d’un lissage, mais je ne suis pas très calé en électricité.
merci.
UxIx2, panneaux 1000w et ssr, f1atb v 16.10
Messages : 1,124
Sujets : 8
Inscription : Sep 2024
Si tu plonges à zéro ou à 100 c est que ta réactivité est bien trop grande au contraire. Montre nous tes courbes
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Bonjour,
j’ai essayé beaucoup de valeurs, quand je mets moins la réactivité tombe encore plus, càd je mets en route un appareil électrique qui devrait pomper toute l’énergie du panneau par exemple et le ssr continue à alimenter le radiateur un certain temps.
réactivité 100%
tests
Messages : 1,124
Sujets : 8
Inscription : Sep 2024
22-03-2026, 12:59 PM
(Modification du message : 22-03-2026, 12:59 PM par Lolo69.)
Arf oui sur les courbes d André on a pas la sortie superposée à la puissance pas facile d analyser sans ….
Déjà passe en mode PID demi sinus tu seras plus réactif et plus stable.
Par algorithme l intégrateur seul ne peut pas être très réactif sans aller au pompage.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Je suis déjà en demi sinus, y a t’il un autre paramètre accessible? J’ai vu des images de paramétrage détaillé de la réactivité (p i et d) mais impossible de savoir où c’est. Je ne comprends pas pourquoi c’est compliqué d’arrêter complètement et immédiatement le ssr dés qu’on voit la demande électrique dans le UxIx2.
Messages : 1,124
Sujets : 8
Inscription : Sep 2024
22-03-2026, 02:52 PM
(Modification du message : 22-03-2026, 02:54 PM par Lolo69.)
(22-03-2026, 01:51 PM)sylbio21 a écrit : Je suis déjà en demi sinus, y a t’il un autre paramètre accessible? J’ai vu des images de paramétrage détaillé de la réactivité (p i et d) mais impossible de savoir où c’est. Je ne comprends pas pourquoi c’est compliqué d’arrêter complètement et immédiatement le ssr dés qu’on voit la demande électrique dans le UxIx2.
Dans la page actions coche la case PID et sauvegarde
Sinon cherche dans le forum y a pas mal de discussions qui expliquent plus ou moins bien comment régler les paramètres de régulation
Le problème de tes copies d écran c est qu on ne voit pas la sortie SSR . En attendant qu André ne superpose ces courbes envoie la page complète ou on voit aussi SSR 10min
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Quand je parle de ssr je pense aux données récoltées par la seconde sonde du uxlx, c’est la courbe du bas.
Je n’ai pas cet écran de paramétrage , j’ai ça
Messages : 134
Sujets : 9
Inscription : Oct 2024
dans page paramètres coche case paramètres expert et sauvegarde
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
22-03-2026, 05:26 PM
(Modification du message : 22-03-2026, 05:38 PM par sylbio21.)
Merci beaucoup je vais regarder ça, mais la doc f1atb est très légère et pas forcément évidente, il y a des fois où il n’y a pas de bouton, il faut juste cliquer, je n’imaginais pas que le mode expert d’un écran en modifiait un autre :o)
(je n’imaginais pas que le mode expert d’un écran en modifiait un autre)
Effectivement c’est écrit en tout petit en dessous d’une image !