#11
(02-07-2024, 09:22 PM)Raphael591 a écrit : salut tous le monde,
Je remet le fichier pour la version 11.
J'avais un reboot en reprenant le fichier des versions précédentes, j'ai pas analysé mais en reportant les modifs sur la v11 ça fonctionne.
Je vous remet le fichier déjà modifié en dispo.

Fichier Source_ShellyEm.ino

A + Big Grin

Bonjour Raphaël,
J'ai testé de mon côté en reprenant la version de ce fichier que j'utilisais déjà avec la v10.0, et ma foi je n'ai pas eu de soucis, en particulier, je n'ai pas constaté de reboot intempestifs. C'est d'ailleurs toujours cette version qui tourne actuellement sur mon routeur opérationnel en v11.
Il faudrait donc voir la cause de ces reboots...
Merci quand même d'avoir mis en téléchargement cette nouvelle version adaptée à la v11, je la garde de côté au cas où... Smile
_________________________________________________
Routeur Solaire en v11.11
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.8.1 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#12
Raphael591

J'ai intégré votre solution pour les Shelly Pro Em. C'est la version 11.10 en ligne.
Dites-moi rapidement si cela fonctionne bien.
Il faudra cliquer en haut de la page paramètres sur la bonne source. À présent Shelly Em et Shelly Pro Em sont disponibles.

Merci pour votre code.

Cdlt
André
Répondre
#13
(03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591

J'ai intégré votre solution pour les Shelly Pro Em. C'est la version 11.10 en ligne.
Dites-moi rapidement si cela fonctionne bien.
Il faudra cliquer en haut de la page paramètres sur la bonne source. À présent Shelly Em et Shelly Pro Em sont disponibles.

Merci pour votre code.

Cdlt
André

Bonjour André,

Je viens de tester la v11.10 et pour moi, cela me semble OK, les données lues par le Shelly PRO EM-50 (monophasé) remontent bien et semblent correctes. A voir dans le temps et si Raphaël confirme également de son côté, mais à priori pas de soucis donc.
Merci pour votre réactivité !!! Wink
_________________________________________________
Routeur Solaire en v11.11
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.8.1 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#14
(03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591

J'ai intégré votre solution pour les Shelly Pro Em. C'est la version 11.10 en ligne.
Dites-moi rapidement si cela fonctionne bien.
Il faudra cliquer en haut de la page paramètres sur la bonne source. À présent Shelly Em et Shelly Pro Em sont disponibles.

Merci pour votre code.

Cdlt
André

Bonjour André,
Tout juste installé, rien à signaler. Tout fonctionne correctement.

Reste à avoir un retour sur le triphasé !
Merci beaucoup Big Grin

(03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591

J'ai intégré votre solution pour les Shelly Pro Em. C'est la version 11.10 en ligne.
Dites-moi rapidement si cela fonctionne bien.
Il faudra cliquer en haut de la page paramètres sur la bonne source. À présent Shelly Em et Shelly Pro Em sont disponibles.

Merci pour votre code.

Cdlt
André

Je n'avais pas effectué les modifications pour le triphasé étant en mono.
Je viens d'effectuer les modifications dans le fichier de la V11.10.
Je vous joint le fichier corrigé pour le triphasé également :
Source_ShellyProEm.ino
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#15
J'ai publié une version V11.11 qui inclue les modifications de Raphael591 pour le Shelly Pro Em mono et le triphasé.

Merci à Raphael591

Cdlt
Répondre
#16
Nickel ! Encore merci.
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#17
(04-07-2024, 08:31 AM)F1ATB a écrit : J'ai publié une version V11.11 qui inclue les modifications de Raphael591 pour le Shelly Pro Em mono et le triphasé.

Merci à Raphael591

Cdlt

Bonjour,

J'ai un shelly Pro 3em pour mon installation Monophasé (Pince A = Linky - Pince B = Panneaux solaires - Pince C = Batteries)
Est ce que le programme du routeur est compatible avec le Shelly Pro 3em ?
Répondre
#18
Oui le routeur est compatible Shelly Pro 3em mais pour une installation triphasée avec les 3 phases du Linky.
Répondre
#19
(24-08-2024, 05:51 AM)F1ATB a écrit : Oui le routeur est compatible Shelly Pro 3em mais pour une installation triphasée avec les 3 phases du Linky.

Mince....je pensais que l'on pouvait sélectionner soit pour une installation triphasé, soit une seule pince de mesure.
Merci pour ce retour, je vais voir de faire autrement alors.
Répondre
#20
Bonjour,
Je viens de faire l’installation d'un esp32.
J'effectue la mesure avec un shelly pro 3 em. (configurer en Shelly pro EM avec l'IP et le numéro 3)
Dans "donnée brut" j'obtient bien les données du shelly, mais dans "Accueil" tout reste à 0.

( j'ai désactiver le triac pour l'instant car je ne l'ai pas encore reçu)
Une idée du problème ?
merci d'avance pour votre aide