Bonjour à toute la communauté,
Tout d'abord merci à l'auteur du site F1ATB pour le partage de son savoir.
Je suis un débutant en matière d'électronique mais je compte me lancer dans ce projet de routeur avec variateur et sonde linky afin d'alimenter un chauffe-eau de 200 litres stéatite (R 2400w) thermostat mécanique avec le surplus de mon installation de 1000 w crête + batterie.
Le linky (TIC historique) est placé à 30 cm du tableau électrique, le routeur s'intercalera entre ces deux éléments.
Je possède déjà :
-Boîtier hager avec rail 25x22x8
-Disjoncteur 2 ampères
-Disjoncteur 20 ampères
-Prise DIN
-Alimentation 5 volts 2 ampères + câble USB.
-Plaque d'aluminium 15x15 afin de fixer et de refroidir le variateur + radiateur de récupération PC x86.
Achat à prévoir :
-ESP 32 micro 38pin
-Antenne wifi
-Carte de développement
-Led jaune + led verte
-Câble Dupont 10cm mâle mâle + femelle femelle.
-Variateur 40 ampères
-Pâte thermique
Ai-je bien listé tous les éléments nécessaires avant commande auprès d'Aliexpress ?
Je compte par ailleurs commander la sonde linky auprès de ce prestataire listé sur le forum :
https://www.tindie.com/products/hallard/wemos-teleinfo/
Il y a deux modèles disponibles est-ce bien le modèle compatible avec le F1ATB ?
Merci par avance de vos conseils.
Messages : 24
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Hello,
A priori tu as tout.
Je ne peux pas te conseiller sur la sonde linky car je ne connais pas, je suis parti avec un shelly em car mon linki était trop loin.
Pour le SSR, je te conseille de partir avec un où les bornes sont protégées.
Quand tu voudras connecter l’ESP à ton PC, il se peut que ton PC n’ait pas les driver pour le reconnaître et donc que l’intallation ne se fasse pas. C’était mon cas mais pas de panique tu as les liens pour aller chercher le bon driver dans la documentation du site.
Un peu de patience et tu vas y arriver et puis la communauté va t’aider si tu as un pb.
Messages : 1,360
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
tu as mentionné "variateur 40A" ....
pour une install plus facile, je te conseille un SSR 40A plutôt qu'un triac qui faut désouder de sa platine ...
Attention de prendre ton ESp avec option prise d'antenne
l'idéal est de mettre tes liens direct pour qu'on t'aide à valider
Les "boitiers led" sont énormes, je te conseille de petites leds + résistances, plus simple à intégrer
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(Il y a 4 heures)31jeje31 a écrit : Hello,
A priori tu as tout.
Je ne peux pas te conseiller sur la sonde linky car je ne connais pas, je suis parti avec un shelly em car mon linki était trop loin.
Pour le SSR, je te conseille de partir avec un où les bornes sont protégées.
Quand tu voudras connecter l’ESP à ton PC, il se peut que ton PC n’ait pas les driver pour le reconnaître et donc que l’intallation ne se fasse pas. C’était mon cas mais pas de panique tu as les liens pour aller chercher le bon driver dans la documentation du site.
Un peu de patience et tu vas y arriver et puis la communauté va t’aider si tu as un pb. Merci pour ta prompte réponse.
je voulais m'assurer de commander l'ensemble des éléments auprès d'aliexpress afin d'éviter la commande d'un élément isolé avec frais de port prohibitif.
j'avais noté la difficulté sous Linux du téléversement vers ESP32 et qu'il valait mieux démarrer provisoirement sous un Windows 7.
Merci de me rappeler de télécharger au préalable les pilotes qui vont bien.
Bonne journée
Messages : 350
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par michy.)
Bonjour,
le modele https://www.tindie.com/products/hallard/wemos-teleinfo/ utilise un signal I2C pour piloter une led RGB WS2812 qui n'est pas utilisé sur le routeur
le modele https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/ est adapté, 2 à 3 fois plus petit de celui ci dessus, 2 fils vers Linky / 3 fils vers l'ESP,
Le routeur avec votre compteur Linky en mode historique ne fonctionnera pas, il faut demander a votre fournisseur d'énergie de basculer en mode Standard
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 1 heure par douxpoils.)
(Il y a 3 heures)Sgb31 a écrit : tu as mentionné "variateur 40A" ....
pour une install plus facile, je te conseille un SSR 40A plutôt qu'un triac qui faut désouder de sa platine ...
Attention de prendre ton ESp avec option prise d'antenne
l'idéal est de mettre tes liens direct pour qu'on t'aide à valider
Les "boitiers led" sont énormes, je te conseille de petites leds + résistances, plus simple à intégrer
Merci pour tes préconisations Sgb31 notamment pour ESP avec surtout option prise antenne, première boulette évitée !
Je m'étais justement orienté au départ vers un SSR d'autant qu'il y a un très bon tuto sur YouTube mais avec ma faible installation de 1000 W crête, un contacteur "tout ou rien" ne risque t'il pas d'être peu efficace avec appels systématiques au réseau public ?
Avec le variateur 40A et les quelques 400 W maximum d'injection solaire, suis-je obligé de recourir à l'isolation du triac comme démontré sur le site F1ATB à moins que ce ne soit pour les éventuelles marches forcées à 2400 W de la résistance du CE ?
Sinon je dispose d'un fer à souder suffisamment fin pour intervenir sur la platine mais dans ces conditions qu'elle est l’intérêt du 40 A avec soit disant son refroidisseur renforcé et son ventilateur ?
Désolé pour toutes ces question mais je furte dans le forum depuis 15 jours sans trouver de réelle solution.
(Il y a 2 heures)michy a écrit : Bonjour,
le modele https://www.tindie.com/products/hallard/wemos-teleinfo/ utilise un signal I2C pour piloter une led RGB WS2812 qui n'est pas utilisé sur le routeur
le modele https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/ est adapté, 2 à 3 fois plus petit de celui ci dessus, 2 fils vers Linky / 3 fils vers l'ESP,
Le routeur avec votre compteur Linky en mode historique ne fonctionnera pas, il faut demander a votre fournisseur d'énergie de basculer en mode Standard Bonjour Michy, deuxième boulette d'évitée depuis le début de ce post et je ne suis pour le moment qu'à la commande des éléments !
Merci pour le rappel en mode Standard.
Messages : 1,360
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par Sgb31.)
Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par douxpoils.)
(Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Dans ces conditions, je vais plutôt suivre ton premier conseil et m'orienter vers le SSR puisque d'après ton second post, j'aurais un service pour le moins identique mais avec une faisabilité simplifiée.
j'ai un faible soutirage en eau chaude et souhaite surtout annihiler la déperdition naturelle de mon ballon situé au sous-sol d'après plusieurs IA le surplus de mon installation solaire doit m’octroyer de l'eau chaude une bonne partie de l'année !
(Il y a 1 heure)douxpoils a écrit : (Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Dans ces conditions, je vais plutôt suivre ton premier conseil et m'orienter vers le SSR puisque d'après ton second post, j'aurais un service pour le moins identique mais avec une faisabilité simplifiée.
j'ai un faible soutirage en eau chaude et souhaite surtout annihiler la déperdition naturelle de mon ballon situé au sous-sol d'après plusieurs IA le surplus de mon installation solaire doit m’octroyer de l'eau chaude une bonne partie de l'année !
J'ai tout de même un doute un SSR est il capable de faire fonctionner à la puissance réduite de 400 W, une résistance de 2400 w comme le ferait un variateur ?
Messages : 1,038
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
il fonctionne même avec 10w sans aucun pb.
un ssr c'est un variateur.
Messages : 710
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(Il y a 1 heure)douxpoils a écrit : (Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Dans ces conditions, je vais plutôt suivre ton premier conseil et m'orienter vers le SSR puisque d'après ton second post, j'aurais un service pour le moins identique mais avec une faisabilité simplifiée.
j'ai un faible soutirage en eau chaude et souhaite surtout annihiler la déperdition naturelle de mon ballon situé au sous-sol d'après plusieurs IA le surplus de mon installation solaire doit m’octroyer de l'eau chaude une bonne partie de l'année !
(Il y a 1 heure)douxpoils a écrit : (Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Dans ces conditions, je vais plutôt suivre ton premier conseil et m'orienter vers le SSR puisque d'après ton second post, j'aurais un service pour le moins identique mais avec une faisabilité simplifiée.
j'ai un faible soutirage en eau chaude et souhaite surtout annihiler la déperdition naturelle de mon ballon situé au sous-sol d'après plusieurs IA le surplus de mon installation solaire doit m’octroyer de l'eau chaude une bonne partie de l'année !
J'ai tout de même un doute un SSR est il capable de faire fonctionner à la puissance réduite de 400 W, une résistance de 2400 w comme le ferait un variateur ? Tout à fait, un SSR DA 40A peut supporter le mode demi sinus comme multi sinus. Dans ces modes il découpe non pas l'onde mais des ondes pleines ou des trains d'ondes. Moins rapide qu'un triac, il s'accorde bien avec une mesure Linky qui est lente. Dans le principe, si on envoi par exemple 1 onde sur 50 par seconde, on aura 1/50 de puissance soit 48W pour un ballon 2400W c'est ce que mesurera le Linky.
|