Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Tout d'abord, bravo pour ce que vous proposez et merci pour la passion et l'entraide que vous proposez.
Electrotechnicien depuis 20 ans, je me suis lancé dans la fabrication de 2 routeurs, mais je bute sur un message d'erreur "pas de signal ZC du gradateur".
Ce message est présent sur les 2 routeurs, les câblages sont bons, la version 11_17 a été installée et les triac sont les modèles 40A à ventilateur.
-> Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à comprendre ce qu'il se passe ?
Merci pour votre aide.
Belle journée.
Messages : 58
Sujets : 9
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
Avez vous bien raccordé le neutre sur le gradateur ?
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Oui, le neutre est bien raccordé.
Messages : 195
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
27-08-2024, 10:04 AM
(Modification du message : 27-08-2024, 10:08 AM par PhDV61.)
vérifiez une seconde fois que vous n'avez pas simplement interverti zc avec le signal de commande, et les numéros de pins que vous utilisez ( voir photo ci-dessus) par rapport à ceux choisis dans "paramètres" (chez moi 22 pour le pulse de commande du triac, 23 pour le signal Zc (zéro crossing, ou passage à zéro) en provenance du gradateur.
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Nouvelle vérification, le ZC sur le 23 et le DIM sur le 22.
Messages : 49
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
Bonjour,
Si les routeurs n''ont jamais fonctionné,
peut-être n'avez-vous pas paramétré les actions du triac...
choisir multi / découpe / train, sauvegarder (!) et faire un essai de forçage
Bonne chance ?
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
27-08-2024, 11:31 AM
(Modification du message : 27-08-2024, 11:33 AM par vale7446.)
(27-08-2024, 10:40 AM)phisebe a écrit : Bonjour,
Si les routeurs n''ont jamais fonctionné,
peut-être n'avez-vous pas paramétré les actions du triac...
choisir multi / découpe / train, sauvegarder (!) et faire un essai de forçage
Bonne chance ?
Bonjour Phisebe,
Vous parlez de la page "actions" ?
Si tel est le cas, il me semble avoir fait le nécessaire également.
Peut-être que cela expliquerai la cause, mais aucune led n'est allumée sur les deux Triac, pourtant, le 3,3V et le GND sont câblée aussi.
Messages : 49
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
(27-08-2024, 11:31 AM)vale7446 a écrit : (27-08-2024, 10:40 AM)phisebe a écrit : Bonjour,
Si les routeurs n''ont jamais fonctionné,
peut-être n'avez-vous pas paramétré les actions du triac...
choisir multi / découpe / train, sauvegarder (!) et faire un essai de forçage
Bonne chance ?
Bonjour Phisebe,
Vous parlez de la page "actions" ?
Si tel est le cas, il me semble avoir fait le nécessaire également.
Peut-être que cela expliquerai la cause, mais aucune led n'est allumée sur les deux Triac, pourtant, le 3,3V et le GND sont câblée aussi.
La page action semble correcte, mais aucune action n'est prévue... faites donc un essai en planifiant la marche forcée...
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer rapidement comment planifier la marche forcée ?
Merci.
Messages : 195
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
Si, c'est programmé à 0W, ouverture jusque 100%, 24h/24
Qu'indique la page web d'accueil ?
Que voyez vous comme puissance soutirée / injectée ?
Vous n'avez que 800Wc installés vers l'EST. Que vous indique le cloud Hoymiles comme production ?
Et quelle est votre consommation maison indiquée par le Linky ?
Pour que la régulation du routeur fonctionne, avec votre 0W de consigne, il faut que votre production soit supérieure à votre conso.
D'ailleurs, par quel moyen votre routeur obtient la puissance soutirée/injectée ? Linky ? autre ?
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
|