Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[résolu] Probleme prise de mesure triphasé linky
#1
Bonjour,

Pour le compte d'un ami, je voulais lui réaliser un router en utilisant le linky pour une installation triphasé.

Chez moi , Je sui actuellement sur Enphase,installation triphasé, pas de soucis fonctionne très bien. (merci les mec pour votre travail)
Je connecte un second ESP que je relis au linky en mode standard mais je rencontre des problèmes de prise de mesure.

Je n'ai pas de mesure puissance active totale
J'ai bien la mesure puissance instantané soutiré sur la phase 1, la phase 2 mais pas la 3

Version esp 17.29

Je vous joint une photo de la page brut ainsi que la page d’accueil.

Est ce que j'ai oublier quelque chose ?

Merci pour votre aide


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
(27-08-2026, 07:17 PM)Pliz72 a écrit : Bonjour,

Pour le compte d'un ami, je voulais lui réaliser un router en utilisant le linky pour une installation triphasé.

Chez moi , Je sui actuellement sur Enphase,installation triphasé, pas de soucis fonctionne très bien. (merci les mec pour votre travail)
Je connecte un second ESP que je relis au linky en mode standard mais je rencontre des problèmes de prise de mesure.

Je n'ai pas de mesure puissance active totale
J'ai bien la mesure puissance instantané soutiré sur la phase 1, la phase 2 mais pas la 3

Version esp 17.29

Je vous joint une photo de la page brut ainsi que la page d’accueil.

Est ce que j'ai oublier quelque chose ?

Merci pour votre aide

Bonjour,

  commencez par établir une liaison wifi pour avoir une IP, faites les configurations, quand ça sera fonctionnel, vous pourrez revenir en mode sans réseau
Merci André Smile ,
Routeur V17.29 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#3
(28-08-2026, 12:42 AM)michy a écrit :
(27-08-2026, 07:17 PM)Pliz72 a écrit : Bonjour,

Pour le compte d'un ami, je voulais lui réaliser un router en utilisant le linky pour une installation triphasé.

Chez moi , Je sui actuellement sur Enphase,installation triphasé, pas de soucis fonctionne très bien. (merci les mec pour votre travail)
Je connecte un second ESP que je relis au linky en mode standard mais je rencontre des problèmes de prise de mesure.

Je n'ai pas de mesure puissance active totale
J'ai bien la mesure puissance instantané soutiré sur la phase 1, la phase 2 mais pas la 3

Version esp 17.29

Je vous joint une photo de la page brut ainsi que la page d’accueil.

Est ce que j'ai oublier quelque chose ?

Merci pour votre aide

Bonjour,

  commencez par établir une liaison wifi pour avoir une IP, faites les configurations, quand ça sera fonctionnel, vous pourrez revenir en mode sans réseau

Je m'occupe de la configuration réseau ce soir , je vais essayé de le connecter au wifi de la maison mais je ne vois pas en quoi, le fait de rentrer la configuration réseau ferait fonctionner la prise de mesure du linky

J'ai remarqué que le total de de la puissance instantané est a 0, hors il doit être égale à la somme des 3 phases ? étrange sauf si il n'a pas la valeur de la troisième phase ou doit il correspondre a la valeur SINSTS ?

Edit: en ce qui concerne l'affichage de la phase 3, cela serait du a une valeur 0 ou proche de zéro ,ce qui masquerait sont affichage (d’après 'IA)


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#4
Linky ne fournit que des puissances apparentes (S).
Si vous ne voyez pas la phase 3, c'est tout simplement parce que au moment où le routeur a capté les informations, il y avait une injection sur la phase 3 du réseau Enedis donc aucune puissance apparente consommée sur cette phase.
A noter qu'il y a un décalage entre le tableau récapitulatif du routeur et les infos Linky. D'autre part la puissance apparente de chaque phase n'est effacée que seulement si elle repasse en injection. (petite anomalie)
Dans le cas présenté sur les infos Linky, les 3 phases (SINTS1 à 3) n'avaient aucune puissance consommée ce qui veut dire qu'il y avait injection sur les 3 phases. D'ailleurs SINTS était à zéro. Ces infos sont des infos en temps réel.
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Répondre

#5
(28-08-2026, 10:39 AM)AD69 a écrit : Linky ne fournit que des puissances apparentes (S).
Si vous ne voyez pas la phase 3, c'est tout simplement parce que au moment où le routeur a capté les informations, il y avait une injection sur la phase 3 du réseau Enedis donc aucune puissance apparente consommée sur cette phase.
A noter qu'il y a un décalage entre le tableau récapitulatif du routeur et les infos Linky. D'autre part la puissance apparente de chaque phase n'est effacée que seulement si elle repasse en injection. (petite anomalie)
Dans le cas présenté sur les infos Linky, les 3 phases (SINTS1 à 3) n'avaient aucune puissance consommée ce qui veut dire qu'il y avait injection sur les 3 phases. D'ailleurs SINTS était à zéro. Ces infos sont des infos en temps réel.

Merci AD69,

en effet , tous fonctionne correctement. C'est mon interprétation qui a été faussé.

Je n’avais pas remarqué que les valeurs disparaissent du premier tableau lorsqu'elle sont a zéro.
Je voyait bien la valeur reçu du linky dans les données brut donc j'en ai conclu a un problème.

De plus, en relisant la page sur la mesure linky, en cas de CACSI, nous ne recevons pas la valeur d'injection sur le réseau.

Je renomme le sujet en résolu pour garder une trace si cela peut aidé d'autre personne.

Encore désolé pour le dérangement et merci