Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bridage injection onduleur central
#1
Bonjour à tous,
J’ai une question concernant un système de bridage d’un onduleur central SOLAX,
Mon installation est composée de :
Puissance des panneaux 4000 W,
1 onduleur central SOLAX X1-MINI 3kW,
1 routeur UxIx2,
Pas de CACSI, installation inférieure à 3kW, injection gratuite,

Le routeur fonctionne à merveille pour piloter mon chauffe-eau,
Les journées de canicule la clim est également alimentée par les panneaux,
Ainsi que toute la consommation de la maison,

Je constate que j’injecte tout de même beaucoup surtout en été sur le réseau,
C’est pas l’injection qui me gène mais l’onduleur débite inutilement à fond,
Il chauffe pas mal, je pense que ça joue sur la durée de vie des composants,

Chez SOLAX ils vendent un compteur qui se branche sur l’onduleur pour faire du 0 ou peu d’injection, dans ce cas l’onduleur se mettrait au repos au lieu d’injecter,

J’ai du mal à imaginer le comportement du routeur dans ces conditions,

Est-ce quelqu’un a fait ce type d’installation ?

Merci pour vos retours,
Répondre

#2
Bonjour,

Il me semble que la CACSI est obligatoire quelque soit la puissance (hors autres contrats bien sûr). La limite de 3kW c'est pour pouvoir injecter sur le réseau.

Pour le routeur, tu peux régler le seuil de déclenchement selon que tu veux injecter un peu ou pas du tout.
Par contre il faut voir si tu peux régler le seuil sur le système de bridage solax.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
Répondre

#3
OK merci,

Oublions tout ce qui est CACSI ou autres réglementations,
Que le linky comptabilise ou pas les kW injectés mon onduleur travail inutilement à fond,
Un exemple concret :
Lorsque mon onduleur produit 3kW et que mon chauffe-eau est en température + tout ce qui tourne dans la maison, j’ai une surproduction de 1,5 kW,
1,5kW consommation + 1,5 kW injection,
Dans cette situation les 1,5kW injectés font travailler inutilement l’onduleur,
D’où mon idée de bridage avec un compteur dédié vendu par SOLAX (le système est réglable)
Sans cela je ne vois pas quel réglage appliqué au routeur pour limiter l’injection,
Un coup de pouce serait bienvenu,

Salutations,

Cyril


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#4
J'ai un équipement SMA (Sunny HomeManager) qui bride mon onduleur central; je suppose que le SOLAX peut agir de la même manière.
Ceci dit, je ne sais pas dans quelle mesure le bridage agit sur la préservation ou l'usure de l'onduleur.
Pour que le routeur continue de fonctionner, il suffit de définir un seuil supérieur à ta limite d'injection. Par exemple, -50W pour ton routeur et -100W sur le système de bridage.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
Répondre

#5
(Il y a 4 heures)Chris a écrit : J'ai un équipement SMA (Sunny HomeManager) qui bride mon onduleur central; je suppose que le SOLAX peut agir de la même manière.
Ceci dit, je ne sais pas dans quelle mesure le bridage agit sur la préservation ou l'usure de l'onduleur.
Pour que le routeur continue de fonctionner, il suffit de définir un seuil supérieur à ta limite d'injection. Par exemple, -50W pour ton routeur et -100W sur le système de bridage.

Merci ,
Ton réglage est une piste intéressante, le SOLAX associé au compteur permet de régler la puissance injectée (pour être conforme avec ENEDIS),
Je commande le matériel et je ferais un retour après l’installation,
Je suis convaincu que faire travailler l’onduleur uniquement à la puissance nécessaire est bénéfique,
En plus c'est pas logique de faire tourner à pleine puissance inutilement,
C’est bien connu que les composants électronique vieillissent plus vite avec la chaleur,
Je dis cela parce que l’onduleur était souvent extrêmement chaud (malgré sont installation dans une pièce ventilée) et est tombé en panne après 3 années de service heureusement que j’ai 10 ans de garantie SOLAX me l’a remplacé sans discutions,
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.