La version V1.00_beta.13 est en ligne. elle apporte :
- Capteurs GPIO de la carte en entrée et Capteurs virtuels pour piloter à distance
- MQTT : envoi des puissances, températures, ensoleillement, tarifs
- MQTT : réception de puissances, températures et capteurs virtuels
Cordialement
André
Messages : 97
Sujets : 3
Inscription : Oct 2025
07-11-2026, 07:06 PM
(Modification du message : 07-11-2026, 07:14 PM par Christophe69480.)
bonjour
merci pour votre travail
en beta 13, premier test
j ai ce message que je n avais pas en beta 12
concernant mqtt
ancien

s3
sur le S3, reception des sondes mqtt ne fonctionne pas
il n'y a pas le champs topic comme l ancienne version, normal ?
reception puissance mqtt ko aussi, j ai l impression qu'il manque les champs topics
en envoi routeur vers mqtt ok
cordialeùent
Messages : 1,766
Sujets : 60
Inscription : May 2024
(07-11-2026, 07:06 PM)Christophe69480 a écrit : bonjour
merci pour votre travail
en beta 13, premier test
j ai ce message que je n avais pas en beta 12
ancien s3
sur le S3, reception des sondes mqtt ne fonctionne pas
il n'y a pas le champs topic comme l ancienne version, normal ?
en envoi routeur vers mqtt ok
Le message de RTE, cela arrive de temps en temps. A l'instant cela fonctionne chez moi.
Pour les Topic, j'ai simplifié devant al multitude de cas avec, les sources; les gpios, les températures etc.
On met uniquement le device-name puis chaque source est distinguée par son nom.
J'ai donné les explications sur le site.
cdlt
André
Messages : 97
Sujets : 3
Inscription : Oct 2025
ok merci pour les infos
je vais regarder la documentation
Messages : 97
Sujets : 3
Inscription : Oct 2025
08-11-2026, 08:54 AM
(Modification du message : 08-11-2026, 09:27 AM par Christophe69480.)
Re
Je dois louper quelque chose dans la nouvelle façon de faire car je n ai toujours pas de remontées dans le routeur de la température en MQTT
Quelqu'un voit mon erreur ?
Merci
Je pense à un bug car sur mon histo j' ai la température qui remonte mais pas ailleurs
Messages : 1,060
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Je pense que le problème est lié au bloc if de la ligne 151 de Temperature.cpp :
if (TemperatureValide[canal] > 0)
{
TemperatureValide[canal] = TemperatureValide[canal] - 1; // Watchdog pour verfier mesures arrivent voir MQTT.ino
}
Si la température est valide je pense qu'il faudrait aussi initialiser temperature_brute dans ce cas :
if (TemperatureValide[canal] > 0)
{
TemperatureValide[canal] = TemperatureValide[canal] - 1; // Watchdog pour verfier mesures arrivent voir MQTT.ino
temperature_brute = temperature[canal];
}
Messages : 1,766
Sujets : 60
Inscription : May 2024
(08-11-2026, 09:34 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je pense que le problème est lié au bloc if de la ligne 151 de Temperature.cpp :
if (TemperatureValide[canal] > 0)
{
TemperatureValide[canal] = TemperatureValide[canal] - 1; // Watchdog pour verfier mesures arrivent voir MQTT.ino
}
Si la température est valide je pense qu'il faudrait aussi initialiser temperature_brute dans ce cas :
if (TemperatureValide[canal] > 0)
{
TemperatureValide[canal] = TemperatureValide[canal] - 1; // Watchdog pour verfier mesures arrivent voir MQTT.ino
temperature_brute = temperature[canal];
}
Bravo Mike, comme toujours. Bien identifié le bug.
Messages : 97
Sujets : 3
Inscription : Oct 2025
08-11-2026, 11:32 AM
(Modification du message : 08-11-2026, 11:50 AM par Christophe69480.)
Merci à vous 2
coté source Mqtt tout est fonctionnel, y compris le multi source ici enedis + solaire en mqtt, quand on lit la doc c'est mieux
Messages : 97
Sujets : 3
Inscription : Oct 2025
08-11-2026, 04:02 PM
(Modification du message : 08-11-2026, 04:08 PM par Christophe69480.)
en complement, je ne sais pas si cela correspond au bug que vous avez trouvé
les temperatures remontent bien, cependant elle ne s'affiche que lors du raffraichissement et repassent ensuite à -127
je sais pas si je suis claire - en gros je fais un envoi MQTT vers Routeur toutes les minutes ce qui est suffisant pour une temperature mais le raffraichissement de routeur est toutes les secondes
en gros ca marche 1 seconde toutes les minutes
Messages : 1,766
Sujets : 60
Inscription : May 2024
(08-11-2026, 04:02 PM)Christophe69480 a écrit : en complement, je ne sais pas si cela correspond au bug que vous avez trouvé
les temperatures remontent bien, cependant elle ne s'affiche que lors du raffraichissement et repassent ensuite à -127
je sais pas si je suis claire - en gros je fais un envoi MQTT vers Routeur toutes les minutes ce qui est suffisant pour une temperature mais le raffraichissement de routeur est toutes les secondes
en gros ca marche 1 seconde toutes les minutes
En beta.14 ce devrait être OK.