Je suis en béta 17. Je souhaite utiliser l'actionneur SSR pour piloter un relais à bobine.
j'ai pris un bloc SSR. Je sélectionné le mode régulation sur ON/OFF, le GPIO 5, La tension de sortie sur 3.3v, la temporisation à 0S et les autres paramètre à 0.
Lorsque l'actionneur est forcé à 0 la tension de sortie est à 0V lorsque je force à 1, j'ai n'ai pas un 3.3V continu. j'ai branché une LED sur la sortie du GPIO et je la voie clignoter.
16-11-2026, 10:24 PM (Modification du message : 16-11-2026, 10:28 PM par D4v1d.)
Bonjour, Mike
J'ai effectivement ajouté une résistance de 470ohms en série avec la résistance et relier au GND.
Je viens de faire avance schmilblick en transformant l'actionneur SSR en régulation PWM avec Ouvre Max et Ouvre Force à 100%.
Lorsque l'entrée de l'actionneur Force On est sur 1 la LED est allumé et lorsque Force OFF est sur 1 la LED est éteinte.
Je pense donc maintenant à un bug de la régulation ON/OFF.
Pour répondre à Rolrider, je cherche à activer les 2 sorties des SSR entre 9h30 et 18h30 et par conséquent éteint le reste du temps.
Merci pour ces informations, je me demande si il n'y a pas un problème dans gestion_IT.cpp dans le switch à la ligne 42.
Il n'y a pas de case sur Bloc_Action::ONOFF et donc dans ce cas on passe dans le default.
Je pense qu'il faudrait rajouter un case sur Bloc_Action::ONOFF qui fait un break, exactement comme c'est fait pour Bloc_Action:WM :
case Bloc_Action::ONOFF:
break;
(16-11-2026, 10:44 PM)Mike a écrit : Merci pour ces informations, je me demande si il n'y a pas un problème dans gestion_IT.cpp dans le switch à la ligne 42.
Il n'y a pas de case sur Bloc_Action::ONOFF et donc dans ce cas on passe dans le default.
Je pense qu'il faudrait rajouter un case sur Bloc_Action::ONOFF qui fait un break, exactement comme c'est fait pour Bloc_Action:WM :
case Bloc_Action::ONOFF:
break;
Merci Mike,
Effectivement si je rajoute ta modification dans le code la régulation On/Off fonctionne bien.
A valider par André et à intégrer dans la prochaine Beta.
(16-11-2026, 10:44 PM)Mike a écrit : Merci pour ces informations, je me demande si il n'y a pas un problème dans gestion_IT.cpp dans le switch à la ligne 42.
Il n'y a pas de case sur Bloc_Action::ONOFF et donc dans ce cas on passe dans le default.
Je pense qu'il faudrait rajouter un case sur Bloc_Action::ONOFF qui fait un break, exactement comme c'est fait pour Bloc_Action:WM :
case Bloc_Action::ONOFF:
break;
Merci Mike,
Effectivement si je rajoute ta modification dans le code la régulation On/Off fonctionne bien.
A valider par André et à intégrer dans la prochaine Beta.