Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide. Je viens de réaliser mon routeur photovoltaïque en suivant les excellents conseils de F1ATB, mais je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Configuration de mon installation :
  • Microcontrôleur : ESP32 WROOM (38 pins, antenne Wi-Fi externe)
  • Mesure : Téléinformation depuis le compteur Linky (mode « standard »)
  • Puissance : Triac raccordé à un cumulus
Ce qui fonctionne : Après le téléversement du code dans l'ESP32 et les différents raccordements, tout semble fonctionner correctement en apparence. Sur mon tableau de bord, je récupère bien les données de soutirage, qui sont strictement identiques à celles affichées sur le Linky.
Le problème : Dans le menu Action / Routage Triac / Routage découpe sinus, le triac s'ouvre à environ 50 % en permanence, même en pleine nuit (sans aucune production photovoltaïque). Il n'y a aucune variation de puissance en fonction du soutirage ou de l'injection.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce comportement ou d'un paramètre que j'aurais mal configuré ?
Merci d'avance pour vos retours et votre aide !


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
Bonjour,
Dans un premier temps vu que vous êtes avec un linky en CACSI, utiliser un seuil à 100W et choisissez "pas d'augmentation" pour "augmenter réactivité si CACSI".
La réactivité du triac semble aussi poser problème. Désactiver le PID et utiliser 5 comme réactivité.
Avec ces réglages on devrait y voir plus clair et vous pourrez ensuite affiner ces paramètres.
Répondre

#3
(Il y a 8 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Dans un premier temps vu que vous êtes avec un linky en CACSI, utiliser un seuil à 100W et choisissez "pas d'augmentation" pour "augmenter réactivité si CACSI".
La réactivité du triac semble aussi poser problème. Désactiver le PID et utiliser 5 comme réactivité.
Avec ces réglages on devrait y voir plus clair et vous pourrez ensuite affiner ces paramètres.

Merci beaucoup Mike pour votre reponse
En fait, je pense que ca vient de moi et que je ne comprend rien !!!!!
Mes connaissances sont faibles et je pensais que c'était plus facile.....
Je viens de suive vos réglages et a l'air de fonctionner. J'ai même pousser à la réactivé à 50%. Si je comprend bien, cette "reactivité" c'est elle qui ferme ou ouvre le triac en fonction des données du linky ?
Répondre

#4
Une réactivité à 50 est trop élevé pour un cumulus, la regulation risque de ne pas bien fonctionner et d'osciller.
Je vous conseillerai de rester autour de 5, surtout avec une mesure linky.