Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Version 12 disponible
#51
Ce cas : si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible.

Vous pouvez uniquement faire le 'ET' des 2 conditions
Chauffe si T<55 et H<1h
Répondre
#52
Bonjour, Après avoir ajouté une valeur dans l'offset de la sonde de température, je viens de m'apercevoir que si l'on veut corriger la température seul les chiffres entier fonctionnent. Si une décimal est ajoutée, elle n'est pas pris en compte.
Pas très grave mais bizarre quand même. 
Bonne journée à tout le monde. 
Cordialement
Répondre
#53
Bonjour,
Je n'ai pas testé mais d’après le code on dirait que l'offset de température s'exprime en centième cf ligne 31 de Temperature.ino :
temperDs18B20[canal] = ds18b20.getTempCByIndex(i) + float(offsetTemp[canal] / 100);

Si vous voulez rajouter 0.5 ° d'offset, il vous faudrait donc entrer 50.
Répondre
#54
(15-10-2024, 04:44 AM)F1ATB a écrit : Ce cas :  si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible.

Vous pouvez uniquement faire le 'ET' des 2 conditions
Chauffe si T<55 et H<1h

Merci André encore pour tout ce travail et l'aide apportée.
Routeur v12 / routage cumulus 1.9kW triphasé avec 2 x SSR40A H
Source : Envoy Metered en V7
PV : 3Kw triphasé, 8 panneaux LONGI 375w, 8 x IRQ7+, en autoconsommation avec CACSI
Répondre
#55
(15-10-2024, 09:52 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas testé mais d’après le code on dirait que l'offset de température s'exprime en centième cf ligne 31 de Temperature.ino :
temperDs18B20[canal] = ds18b20.getTempCByIndex(i) + float(offsetTemp[canal] / 100);

Si vous voulez rajouter 0.5 ° d'offset, il vous faudrait donc entrer 50.
Je viens d'essayer à l'instant, si je rentre 50 la température augmente bien mais de 50 degrés. 
Alors que je voudrais rentrer 2,6 degrés, et la il est simplement possible de mettre au choix soit 2 ou alors 3 degrés, si je mets 2,6 seulement 2 est pris en compte les 0,6 ne sont pas ajoutés. 
Je bloque sur ce problème. 
Cordialement
Répondre
#56
OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif.
André
Répondre
#57
(15-10-2024, 11:48 AM)F1ATB a écrit : OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif.
André

Merci d'avance de votre travail. 
Cordialement
Répondre
#58
(15-10-2024, 12:53 PM)tupolev89 a écrit :
(15-10-2024, 11:48 AM)F1ATB a écrit : OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif.
André

Merci d'avance de votre travail. 
Cordialement
La version 12.01 du logiciel est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00
Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures.

Cdlt
André
Répondre
#59
(14-10-2024, 12:16 PM)gdrou a écrit : Bonjour André

Merci pour cette nouvelle version.

Je suis passé de la V11_20 à la V12_00
Depuis la mise à jour, la courbe de température s'affiche par palier de 1°C au lieu de 0,1°C
Alors que l'affichage numérique en haut de page est bien au dixième de degré.
Est ce un bug ?
Cdlt

La version 12.01 du logiciel est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00
Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures.

Cdlt
André
Répondre
#60
Merci André Shy
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)