Note de ce sujet :
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
comportement du compteur incompréhensible
#41
perso, je met une valeur Pw négative (-8w) sinon tu as forcement de la conso réseau pendant les phases transitoires.
Répondre
#42
Lolo69 est-il encore nécessaire de faire varier manuellement, forcer les action car le scintillement semble réglé mais pour la conso cela peut-il aider ?

(Il y a 6 heures)grostoto a écrit : perso, je met une valeur Pw négative (-8w) sinon tu as forcement de la conso réseau pendant les phases transitoires.

est-ce que si j'ai 1Wh/impulsion tous les 6s par exemple cela fait une conso de 600w donc en gros ma conso tourne entre 200-700w en routage ? (parfois moins de 5s entre deux clignotement et routage effectif avec parfois surplus de plus de 2000w)
pour effacer la consommation réseau à certain moment il me faut mettre un seuil à -700w au routage loin des 8w... et n'est pas une valeur fixe en plus, donc ingérable si l'origine n'est pas déterminée, vraiment je sèche, à part une origine propre au compteur ou jsy défectueux, mal étalonné, mais les données sont cohérentes avec la production
Répondre
#43
Super . Le scintillement est reglé c est deja une bonne chose.
Qu est ce qu il y a eu de changer pour que ca se mette à fonctionner ?

Pour le compteur peux tu refaire un descriptif à partir de moment de ce que tu observes et entends ? Quand tu parles clignotements c est la led sur le compteur ?
A partir de ton nouveau point on verra pour franchir les autres etapes. Je te guiderai pas à pas vers le succès
Répondre
#44
(Il y a 5 heures)Lolo69 a écrit : Super . Le scintillement est reglé c est deja une bonne chose.
Qu est ce qu il y a eu de changer pour que ca se mette à fonctionner ?

Pour le compteur peux tu refaire un descriptif à partir de moment de ce que tu observes et entends ? Quand tu parles clignotements c est la led sur le compteur ?
A partir de ton nouveau point on verra pour franchir les autres etapes. Je te guiderai pas à pas vers le succès



- Premier point semble réglé, comme vous dites une bonne chose.
Arrêt des scintillement à partir du moment où le ssr est le plus près possible du consommateur : testé avec le bain d'huile et maintenant avec le CE

- Deuxième point : consommation inconnue au niveau du compteur
             -lors du routage du surplus solaire la led du compteur marque une impulsion parfois tous les moins de 5s allant jusqu'à 15s
             - la variation de temps entre 2 impulsions n'a pas l'air d'être en corrélation directe avec le niveau de production solaire, le routage du surplus, ou les variations météos (nuages, ...), je n'ai pas réussi à saisir le facteur ou la combinaison de facteurs déclenchant
             - en multisinus : bruit haché au niveau du compteur et impulsions
             - en train de sinus : plus de bruit mais impulsions encore plus fréquentes il me semble

avez vous vu le lien pour une constatation similaire avec un compteur sagem autre modèle :
"
vu sur le net mais pas très récent (2018) : https://forum.apper-solaire.org/viewtopi...8&start=75

"La plupart des compteurs Anglais fonctionnent bien dans les deux modes,du coup,ils préfèrent le mode "burst"
qui produit moins de parasites.
C'est aussi le mode que j'ai essayé en premier MAIS mon compteur Sagem C1000 me comptait 250W au lieu de zéro ...
c'est pas tout à fait ce que l'on veut.
Je suis passé en mode contrôle de phase ,et là,c'est tombé à 20 W qui sont tout à fait acceptables."

pas tout à fait le même compteur mais effets identiques, à quoi correspond : contrôle de phase et "burst" ?
"
Répondre
#45
Bon
Il faut maintenant maitriser la commande du SSR pour voir précisément ce qui se passe
-Donc deja tu coupes ton onduleur ou tu attends le soir….
- depuis la page principale du routeur tu forces à zero (dans un moment ou tu n as pas un gros consommateur qui s enclenche ou s arrete. Tu regardes sur le routeur la puissance active. Tu la compares avec ce que tu peux lire sur ton compteur. Au pire tu prends un chronomètre sur 2min tu comptes le nombre de clignotement. Si en 2 min tu n as pas eu plus de 2 ou 3 clignotements, mais en marche qq chose qui consomme un peu de façon constante ou allonge le temps de mesure)
- tu fais la meme chose en forcant à 100 % tu notes bien tes valeurs et le nombre de clignotements. ( toujours sur 2 min)
- tu "relaches" le forcage
- Fais une sauvegarde de tes parametres car on va les modifier temporairement
- tu vas dans la page parametres ,tu gardes une seule plage horaire, tu mets reactivité à 50, tu mets ouvre max à 50 % et seuil Pw à 9999, tu sauvegardes, normalement sur ta page principale la sortie s 'est mise à 50%
- tu releves de nouveau tes puissances et les clignotements.

Tu fais (nb clignoa100% - nb clignoa0%) / 2
Tu fais ( nb clignoa50% - nb clignoa0%
Si ces deux valeurs sont a peu pres identiques c est que ton compteur compte bien et qu il est compatible avec le routeur
Au lieu de faire au nombre de cligno tu peux faire avec les valeurs de puissance active relevées sur le compteur et la page du routeur ( ensupposant que ta mesure de puissance routeur fonctionne correcgtement)
Tu pourras d ailleurs le savoir car ton compteur qui lui focntionne tu vas retrouver la puissance de ton CE ...

Fais deja ca je te donne la suite apres
Répondre
#46
(Il y a 5 heures)Lolo69 a écrit : Bon
Il faut maintenant maitriser la commande du SSR pour voir précisément ce qui se passe
-Donc deja tu coupes ton onduleur ou tu attends le soir….
- depuis la page principale du routeur tu forces à zero (dans un moment ou tu n as pas un gros consommateur qui s enclenche ou s arrete. Tu regardes sur le routeur la puissance active. Tu la compares avec ce que tu peux lire sur ton compteur. Au pire tu prends un chronomètre sur 2min tu comptes le nombre de clignotement. Si en 2 min tu n as pas eu plus de 2 ou 3 clignotements, mais en marche qq chose qui consomme un peu de façon constante ou allonge le temps de mesure)
- tu fais la meme chose en forcant à 100 % tu notes bien tes valeurs et le nombre de clignotements. ( toujours sur 2 min)
- tu "relaches" le forcage
- Fais une sauvegarde de tes parametres car on va les modifier temporairement
- tu vas dans la page parametres ,tu gardes une seule plage horaire,  tu mets reactivité à 50, tu mets ouvre max à 50 % et seuil Pw à 9999, tu sauvegardes, normalement sur ta page principale la sortie s 'est mise à 50%
- tu releves de nouveau tes puissances et les clignotements.

Tu fais (nb clignoa100% - nb clignoa0%) / 2
Tu fais ( nb clignoa50% - nb clignoa0%
Si ces deux valeurs sont a peu pres identiques c est que ton compteur compte bien et qu il est compatible avec le routeur
Au lieu de faire au nombre de cligno tu peux faire avec les valeurs de puissance active relevées sur le compteur et la page du routeur ( ensupposant que ta mesure de puissance routeur fonctionne correcgtement)
Tu pourras d ailleurs le savoir car ton compteur qui lui focntionne tu vas retrouver la puissance de ton CE ...

Fais deja ca je te donne la suite apres


je fais les tests ce soir si tout va bien, j'attends que les variations de consommation se soient stabilisées
Répondre
#47
Bonjour, 

Juste pour info dans votre recherche de panne, le compteur Sagem peut donner des indications sur son écran à digits
Comme les  Amp, Wh et VA instantanés
Extrait de la notice:
   

A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#48
(Il y a 3 heures)CF8929 a écrit : Bonjour, 

Juste pour info dans votre recherche de panne, le compteur Sagem peut donner des indications sur son écran à digits
Comme les  Amp, Wh et VA instantanés
Extrait de la notice:


A+

merci beaucoup, une partie des options m'avaient échappées, je n'avais pas vu en 4 que plusieurs valeurs étaient disponible avec la touche défilement, cela va être très utile pour une lecture rapide et beaucoup moins approximative que ce que j'ai fait jusque là

la puissance apparente en VA et la puissance instantanée maintenant (nuit), donc hors routage et hors production solaire sont totalement cohérentes avec les données du jsy, parfois lors d'une variation rapide le jsy met un bref instant à réagir mais sinon totalement fidèle. 

Lolo69, est-il encore nécessaire de procéder aux relevés et calculs ?

Demain (si on a du soleil) la lecture de la "consommation instantané" du compteur lors de la production et du routage sera beaucoup plus aisée et parlante il me semble, encore merci, on va pouvoir voir ce qui échappe au jsy et est facturé

j'étais en train de m'orienter vers la sortie tic du compteur qui, je crois équipe ce modèle aussi. Dans ce qu'à la une "régulation" en temps réel peut être fait soit par HA, soit changer la capture des données du jsy par le compteur lui-même. Comme possible pour le linky

est-ce que le routeur prend en charge cette sortie ? (est-elle identique au linky), une solution possible
Répondre
#49
Il y a une piste là: TIC

A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#50
(Il y a 2 heures)CF8929 a écrit : Il y a une piste là: TIC

A+

merci pour l'info
je viens de rappeler aussi que ce compteur ne comptabilise pas l'injection donc même si l'info de soutirage ressort il ne permettra pas de piloter le routage (peut être par home assistant mais devient complexe à mettre en oeuvre pour moi, le linky risque d'être la solution
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)