Messages : 499
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Si je comprends bien, on dirait que la mesure de puissance utilisée par le routeur ne "voit pas" votre production solaire.
Est ce que votre production solaire est raccordée de façon à passer dans la pince du JSY et ainsi être comptabilisé par celui ci ?
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Je pense que oui car elle située entre le différentiel général et le disjoncteur EDF
et en sortie du dif le câbleur d'EDF ENR a tiré une ligne vers un disjoncteur 32 amperes qui semble renter dans le tableau élec photovoltaïque.
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(16-01-2025, 07:00 PM)glu3 a écrit : Je pense que oui car elle située entre le différentiel général et le disjoncteur EDF
et en sortie du dif le câbleur d'EDF ENR a tiré une ligne vers un disjoncteur 32 amperes qui semble renter dans le tableau élec photovoltaïque.
À tout hasard, vous n'êtes pas en revente totale à EDF ?
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Bonsoir F6AAM,
je suis en autoconsommation et revente de surplus.
Mais mon JSY ne voit pas l'injection, j'ai l'impression que dans mon tableau EDF il y a quelque chose qui empêche la lecture inverse.
J'ai mis la pince sur l'arrivée pv dans mon tableau et la valeur lu sur le JSY était sensiblement la même que l'indicateur du tableau ENR,
et en inversant la pince, la courbe est bien passée en négatif sur la page accueil du site.
Aujourd'hui avec une prod à ~ 3kW la courbe de la première page n'est pas passée en-dessous de ~200W et quand j'ai mis le ce en marche forcée
la courbe est montée à ~3kW alors que le sit EDF me voit en autoconso.
D'où mon interrogation.
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Jan 2025
17-01-2025, 10:16 PM
(Modification du message : 17-01-2025, 10:17 PM par remi4610.)
(16-01-2025, 03:27 PM)glu3 a écrit : Bpnjour,
Je reviens vers vous après mon absence et vous mets quelques images
1_mon projet
2_imagede la production avec à gauche indicateur d'injection et à droite de production en comparaison du site
3_image, malgré les reflets, on peut voir que l'injection affiche -3.38 kW et la prod 3.76 kW
et jamais on voit la courbe sur le images infléchir en négatif.
Pour l'instant ma charge sur le triac est un ampoule. quand je force ce dernier en marche elle éclaire.
Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce montage ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Michel
Bonjour, le GND de la carte JSY essayer de le brancher directement sur l'esp au gnd en dessous du 12 sans passer sur votre peigne à GND.
Il y a des cas de bug il faut bien respecter l'emplacement des GND des schémas sur l'esp.
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Bonjour remi4610,
Je vais essayer votre proposition et vous tient au courant.
Merci beaucoup
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(17-01-2025, 08:41 PM)glu3 a écrit : Bonsoir F6AAM,
je suis en autoconsommation et revente de surplus.
Mais mon JSY ne voit pas l'injection, j'ai l'impression que dans mon tableau EDF il y a quelque chose qui empêche la lecture inverse.
J'ai mis la pince sur l'arrivée pv dans mon tableau et la valeur lu sur le JSY était sensiblement la même que l'indicateur du tableau ENR,
et en inversant la pince, la courbe est bien passée en négatif sur la page accueil du site.
Aujourd'hui avec une prod à ~ 3kW la courbe de la première page n'est pas passée en-dessous de ~200W et quand j'ai mis le ce en marche forcée
la courbe est montée à ~3kW alors que le sit EDF me voit en autoconso.
D'où mon interrogation. 
Bonjour,
On dirait que la pince CT du JSY n’est pas sur le bon fil,
et plus précisément sur la phase qui alimente uniquement les charges de la maison, ce qui expliquerait que le JSY ne voit jamais l’exportation !
La pince CT doit être sur un fil qui relie d’un côté la sortie du disjoncteur EDF et de l’autre côté un point de jonction entre la sortie onduleur et les charges de la maison !
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Bonjour F6AAM,
Voici l'image de mon inter-différentiel général.
En haut la sortie principale sur laquelle ENR à monté la sortie de leur tableau (fils bleu et marron)
En bas ce doit être l'arrivée du disjoncteur Enedis car c'est le général tableau maison en 63 A.
Après je sais plus
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 499
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Certains différentiels s'alimentent par le haut, est ce que ce ne serait pas le cas pour ce modèle ?
Si oui alors ça expliquerait pourquoi votre pince ne voit pas votre production solaire.
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(18-01-2025, 04:49 PM)glu3 a écrit : Bonjour F6AAM,
Voici l'image de mon inter-différentiel général.
En haut la sortie principale sur laquelle ENR à monté la sortie de leur tableau (fils bleu et marron)
En bas ce doit être l'arrivée du disjoncteur Enedis car c'est le général tableau maison en 63 A.
Après je sais plus 
C’est curieux, en général l’arrivée se fait en haut du disjoncteur et le départ en bas.
Essayez de mettre la pince CT uniquement sur le gros fil rouge qui est branché en haut du disjoncteur. Quitte à rallonger ce fil s’il n’est pas assez long pour pouvoir mettre la pince facilement. Je vous conseille de couper la sortie enedis pour cette opération.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.