jsy mk 194
#31
Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté  Huh

ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela  Undecided
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 14.03 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André  Wink
Répondre
#32
(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté  Huh

ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela  Undecided

ENR s'est sûrement repiqué ici volontairement en amont du différentiel du tableau de la maison pour alimenter leur tableau qui je suppose a son propre différentiel.
Répondre
#33
(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté  Huh

ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela  Undecided

ENR n’a pas fait d’erreur.  Pour prouver que l’alimentation enedis vient bien sur le haut du disjoncteur, coupez ce disjoncteur et vérifiez qu’il y a toujours du 230 V en haut du disjoncteur et plus rien sur les bornes du bas. Si c’est le cas branchez la pince du JSY sur le gros fil rouge du haut comme je vous ai expliqué précédemment.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre
#34
(17-01-2025, 10:16 PM)remi4610 a écrit :
(16-01-2025, 03:27 PM)glu3 a écrit : Bonjour,
Je reviens vers vous après mon absence et vous mets quelques images
1_mon projet


2_imagede la production avec à gauche indicateur d'injection et à droite de production en comparaison du site


3_image, malgré les reflets, on peut voir que l'injection affiche -3.38 kW et la prod 3.76 kW


et jamais on voit la courbe sur le images infléchir en négatif.
Pour l'instant ma charge sur le triac est un ampoule. quand je force ce dernier en marche elle éclaire.

Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce montage ?

Merci de votre aide
Bonne journée
Michel

Bonjour, le GND de la carte JSY essayer de le brancher directement sur l'esp au gnd en dessous du 12 sans passer sur votre peigne à GND.
Il y a des cas de bug il faut bien respecter l'emplacement des GND des schémas sur l'esp.

(18-01-2025, 10:59 PM)F6AAM a écrit :
(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté  Huh

ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela  Undecided

ENR n’a pas fait d’erreur.  Pour prouver que l’alimentation enedis vient bien sur le haut du disjoncteur, coupez ce disjoncteur et vérifiez qu’il y a toujours du 230 V en haut du disjoncteur et plus rien sur les bornes du bas. Si c’est le cas branchez la pince du JSY sur le gros fil rouge du haut comme je vous ai expliqué précédemment.

Bonjour F6AAM
A priori vous avez raison j'ai testé mon différentiel tant qu'a faire et effectivement l'arrivée est en haut.  Big Grin
Il faut que je trouve de la place pour glisser la pince parce que c'est serré la dedans.
Je vais m'en occuper et vous tient informé du résultat qui je l'espère sera bon, en même temps cela ne peut être que mieux.
Merci à vous pour la correction de ce défaut.
Bon dimanche  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 14.03 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André  Wink
Répondre
#35
Bonjour F6AAM,

Je vous remercie de votre aide c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à glisser la pince sur mon câble et cela fonctionne maintenant.
Une chance sur deux de la monter dans le bon sens Blush  ,  j'ai du inverser la phase et le neutre sur la JSY et c'est rentré dans l'ordre.

Merci encore et bonne soirée 

Michel  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 14.03 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André  Wink
Répondre
#36
(20-01-2025, 06:22 PM)glu3 a écrit : Bonjour F6AAM,

Je vous remercie de votre aide c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à glisser la pince sur mon câble et cela fonctionne maintenant.
Une chance sur deux de la monter dans le bon sens Blush  ,  j'ai du inverser la phase et le neutre sur la JSY et c'est rentré dans l'ordre.

Merci encore et bonne soirée 

Michel  Wink

Bonsoir Michel,

Cela fait toujours plaisir de réussir à aider quelqu'un, mais il faut également remercier tous les contributeurs qui apportent leurs idées.

Concernant le sens de la pince, la loi de Murphy a encore frappé, mais vous avez trouvé la parade en inversant les fils sur le JSY.

Bonne soirée

Jean-Claude F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre
#37
Vous avez encore raison Jean-Claude, je manque à tous mes devoirs effectivement.  Blush

Merci à tous ceux qui par leurs contribution et commentaires bienveillants m'ont aidé à la réussite de ce projet en commençant par André pour ces réalisations et par vous pour la solution.

Merci encore, bonne soirée à tous.

At  bientôt Michel  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 14.03 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André  Wink