Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
28-06-2024, 04:48 PM
(Modification du message : 28-06-2024, 04:50 PM par Blastmun.)
Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A.
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:
Si quelqu'un à une idée
Messages : 212
Sujets : 11
Inscription : Jun 2024
(28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A.
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:
Si quelqu'un à une idée
Avez-vous vérifier que le JST-MK-194T est alimenté en 220 V ?
Routeur master V14.23 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V14.23 sonde de température et Shelly EM
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 6 Kw
Batterie Growatt 10 Kw / backup Growatt SYN 50
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
(28-06-2024, 04:54 PM)Padawan34 a écrit : (28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A.
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:
Si quelqu'un à une idée
Avez-vous vérifier que le JST-MK-194T est alimenté en 220 V ?
Le câblage à bien été vérifié à plusieurs reprise. Je viens de revérifier et c'est OK
Messages : 1,244
Sujets : 41
Inscription : May 2024
Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?
Pas de port série Port série RX=gpio 16, TX=gpio 17 Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
(28-06-2024, 06:19 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?
Pas de port série Port série RX=gpio 16, TX=gpio 17 Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
Oui pour GPIO26/27.
D’où le fait d'essayer directement depuis mon pc windows avec un FTDI
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Visiblement maintenant c'est OK
Je dois maintenant regarder comment fonctionne le reste
Messages : 10
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
(29-06-2024, 03:41 PM)Blastmun a écrit : Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Visiblement maintenant c'est OK
Je dois maintenant regarder comment fonctionne le reste
Bonsoir, le même problème que vous aucune remonter d'info, ou avez vous changer le baud rate svp?
Messages : 266
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
avec le logiciel qui se trouve sur le site du fabricant, un PC windows, et un petit module USB-série FTDI qui permet de se connecter au Rx-Tx du module pour communiquer avec lui.
V15_11 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Messages : 7
Sujets : 0
Inscription : Jul 2024
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Messages : 7
Sujets : 0
Inscription : Jul 2024
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.