qualité de relais SSR - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : qualité de relais SSR (/thread-2005.html) |
qualité de relais SSR - nicopro - 23-11-2025 Avez vous confiance dans les relais ssr aliexpres ? 40 A ? j'ai vu un schneider 25A SSP1A125BD pour une resistance de 10 A c'est assez de marge ? RE: qualité de relais SSR - F1ATB - 24-11-2025 A priori oui, mais il faut surtout un bon refroidisseur. Personnellement, j'ai plusieurs Aliexpress à 40A et pas de souci. André RE: qualité de relais SSR - Seb04 - 24-11-2025 (23-11-2025, 10:15 PM)nicopro a écrit : Avez vous confiance dans les relais ssr aliexpres ? 40 A ? J'en ai 2 comme ça d Ali sur 2 routeurs nomade et pas de soucis. Vissé avec cosses ... RE: qualité de relais SSR - Lolo69 - 24-11-2025 C est triste à dire mais je ne suis pas persuadé qu un Schneider sera beaucoup plus fiable en effet… RE: qualité de relais SSR - nicopro - 29-11-2025 ok merci de vos retours RE: qualité de relais SSR - Stef - 29-11-2025 Salut , J’ai un ssr en tri, acheté sur AliExpress , aucun soucis avec . Chauffe que dalle . RE: qualité de relais SSR - Seb04 - 29-11-2025 (29-11-2025, 06:49 PM)Stef a écrit : Salut , Mets une photo pour voir la référence ;-) RE: qualité de relais SSR - Stef - 30-11-2025 Je viens de trouver ça sur AliExpress : 16,95€ | Relais à semi-conducteurs triphasé LCTC SSR, 3 phases 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A 150A 200A, contrôle AC DC AC 25DA 380VAC https://a.aliexpress.com/_ExGWh1O RE: qualité de relais SSR - Ludovic35 - 30-11-2025 Il faudra peut-être prévoir de piloter ce SSR triphasé en passant par un transistor (le GPIO n'est parfois pas assez puissant). L'autre solution, c'est d'utiliser 2 SSR mono (tension 400V) pour piloter 2 phases avec 2 gpios. La 3° phase est câblées en permanence (pas de neutre au centre). Cela revient à piloter un équivalent de 2 résistances (= la moitié de la puissance du CE); avec les priorités, on peut cascader l'activation des 2 résistances. RE: qualité de relais SSR - Stef - 30-11-2025 Aucun souci avec la commande du gpio. Des fois on cherche des problèmes alors qu’il n’y en a pas .
|