pilotage circulateur de brassage - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : pilotage circulateur de brassage (/thread-2515.html) |
pilotage circulateur de brassage - Christian GODET - 09-04-2026 Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS. J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Doc1.pdf (Taille : 264.23 Ko / Téléchargements : 8)
Nota: le relais fonctionne en forcé RE: pilotage circulateur de brassage - F1ATB - 09-04-2026 (09-04-2026, 05:05 PM)Christian GODET a écrit : Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble. T>55 et T<50, il faut mettre T>50 et T<55 RE: pilotage circulateur de brassage - Mike - 09-04-2026 (09-04-2026, 05:12 PM)F1ATB a écrit : Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble. Il me semble que "T>55 et T<50" active le mode hysteresis car Tinf < Tsup donc pour moi la condition sur la température est bonne. Il faut peut-être creuser sur la condition sur le seuil de "Titre Relais 1". |