F1ATB forum
pilotage circulateur de brassage - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : pilotage circulateur de brassage (/thread-2515.html)



pilotage circulateur de brassage - Christian GODET - 09-04-2026

Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???

.pdf   Doc1.pdf (Taille : 264.23 Ko / Téléchargements : 8)

Nota: le relais fonctionne en forcé


RE: pilotage circulateur de brassage - F1ATB - 09-04-2026

(09-04-2026, 05:05 PM)Christian GODET a écrit : Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.

T>55 et T<50, 
il faut mettre
T>50 et T<55


RE: pilotage circulateur de brassage - Mike - 09-04-2026

(09-04-2026, 05:12 PM)F1ATB a écrit : Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.

T>55 et T<50, 
il faut mettre
T>50 et T<55

Il me semble que "T>55 et T<50" active le mode hysteresis car Tinf < Tsup donc pour moi la condition sur la température est bonne.
Il faut peut-être creuser sur la condition sur le seuil de "Titre Relais 1".