pilotage circulateur de brassage
#1
Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???

.pdf   Doc1.pdf (Taille : 264.23 Ko / Téléchargements : 5)

Nota: le relais fonctionne en forcé
Répondre

#2
(Il y a 2 heures)Christian GODET a écrit : Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.

T>55 et T<50, 
il faut mettre
T>50 et T<55
Répondre

#3
(Il y a 2 heures)F1ATB a écrit : Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.

T>55 et T<50, 
il faut mettre
T>50 et T<55

Il me semble que "T>55 et T<50" active le mode hysteresis car Tinf < Tsup donc pour moi la condition sur la température est bonne.
Il faut peut-être creuser sur la condition sur le seuil de "Titre Relais 1".
Répondre