Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Doc1.pdf (Taille : 264.23 Ko / Téléchargements : 5)
Nota: le relais fonctionne en forcé
Messages : 1,540
Sujets : 49
Inscription : May 2024
(Il y a 4 heures)Christian GODET a écrit : Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.
T>55 et T<50,
il faut mettre
T>50 et T<55
Messages : 782
Sujets : 7
Inscription : Jun 2024
(Il y a 3 heures)F1ATB a écrit : Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.
T>55 et T<50,
il faut mettre
T>50 et T<55
Il me semble que "T>55 et T<50" active le mode hysteresis car Tinf < Tsup donc pour moi la condition sur la température est bonne.
Il faut peut-être creuser sur la condition sur le seuil de "Titre Relais 1".