F1ATB forum
Pb de regulation - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Pb de regulation (/thread-485.html)



Pb de regulation - FredGuem - 15-09-2024

Bonjour à tous,

Je vous sollicite suite à l'installation, hier, d'un routeur version 11.20 en configuration Shelly Em et relais SSR25DA, dans l'objectif d'alimenter un ballon d'eau chaude de 300L 3KW équipé d'un thermostat mécanique.

Je constate que le routeur à du mal à ce stabiliser autour du 0 injecté, il oscille entre entre EDF et le voltaïque (copie écran jointe).

Contexte de l'essai
  • Production voltaïque stable de 1300 Watts sous un ciel dégagé (grand bleu) 
  • Talon d'environ 300 watts, soit 1000 watts à router
  • Shelly EM en service depuis 3 mois sans problème apparent
  • Led jaune, clignote toutes les 2.5 secondes (me semble lent ?)
  • Configuration du relais sur GPIO:17 ;sortie on 3.3v ; seuil 0w ; réactivité 12, multi-sinus (divers autre configurations essayées : Train de Sinus, réactivité plus ou moins lente....RAS)

A cet instant je mets en doute un latence excessive du Shelly. Qu'en pensez-vous ?

Sinon peut-être qu'un montage avec un gradateur RobotDyn serait plus approprié ?

Merci pour votre aide


RE: Pb de regulation - F1ATB - 15-09-2024

Baissez votre réactivité à 5


RE: Pb de regulation - FredGuem - 15-09-2024

(15-09-2024, 06:52 PM)F1ATB a écrit : Baissez votre réactivité à 5

Je vous remercie


RE: Pb de regulation - Guallaume - 16-09-2024

Bonjour,

comme vous n'avez que 1kw de disponible pour un chauffe eau de 3kw, vous pouvez également mettre "Ouvre Max" à 33%.

Cordialement.


RE: Pb de regulation - FredGuem - 16-09-2024

(16-09-2024, 03:43 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,

comme vous n'avez que 1kw de disponible pour un chauffe eau de 3kw, vous pouvez également mettre "Ouvre Max" à 33%.

Cordialement.

Merci pour votre aide