Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pas d'information remontant du JSY-MK-194T
#1
Sad 
Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A. 
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:

   

Si quelqu'un à une idée
Répondre
#2
(28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A. 
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:



Si quelqu'un à une idée

Avez-vous vérifier que le JST-MK-194T est alimenté en 220 V ?
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#3
(28-06-2024, 04:54 PM)Padawan34 a écrit :
(28-06-2024, 04:48 PM)Blastmun a écrit : Bonjour, je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour Monophasé UxIx2 sonde JSY-MK-194T et triac Robodyn 40A. 
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branche 3 fois et jai aussi essayé d'inverser les pin RX/TX sait on jamais mais sans succès. J'ai donc essayé de me connecter au module via un FTDI et le logiciel JSY-MK-194T.exe mais je ne sait pas comment il fonctionne. Dans le meilleur des cas j'obtiens cette réponse en cliquant plusieurs fois sur read:



Si quelqu'un à une idée

Avez-vous vérifier que le JST-MK-194T est alimenté en 220 V ?

Le câblage à bien été vérifié à plusieurs reprise. Je viens de revérifier et c'est OK
Répondre
#4
Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?

Pas de port série Port série RX=gpio 16, TX=gpio 17 Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
Répondre
#5
(28-06-2024, 06:19 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres vous avez sélectionnez le port série ?

Pas de port série Port série RX=gpio 16, TX=gpio 17 Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27

Oui pour GPIO26/27.
D’où le fait d'essayer directement depuis mon pc windows avec un FTDI
Répondre
#6
Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Visiblement maintenant c'est OK

   

Je dois maintenant regarder comment fonctionne le reste
Répondre
#7
(29-06-2024, 03:41 PM)Blastmun a écrit : Le JSY-MK-194T était en 38400. Pour le repasser en 4800 j'ai simplement sélectionner le baud rate à 4800 dans le menu déroulant et j'ai fais "write".
Visiblement maintenant c'est OK



Je dois maintenant regarder comment fonctionne le reste

Bonsoir, le même problème que vous aucune remonter d'info, ou avez vous changer le baud rate svp?
Répondre
#8
avec le logiciel qui se trouve sur le site du fabricant, un PC windows, et un petit module USB-série FTDI qui permet de se connecter au Rx-Tx du module pour communiquer avec lui.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#9
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..
Répondre
#10
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..

Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)