Bonjour a tous
petite présentation j ai 56 ans et reviens de loin ( peut de gens survive a un AVC hémorragique par rupture d anévrisme du tronc basilaire en 07/2020 ) d ou mes difficultés a comprendre certaines choses .
je me suis lancé dans la conception d un routeur F1ATB pour ne plus donner gratuitement a ENEDIS
je possède un chauffe eau thermostat non électronique de 250l qui fonctionne en HC avec contrat Tempo ainsi qu une installation photovoltaïques 3000W + 2000w avec batteries Zendure 3xAB2000s .
avec cela je donne +ou- 5kw jour .sachant que les PV de2000W sont coupés par hyper 2000 zendure réglé sans injection . les batteries sont très vites chargées..
donc dans le but de réaliser un routeur j ai commandé une carte avec ecran 2.8p ,le capteur, l alim 3.3 700ma un relais SSR 40A +radiateur sur Ali
imprimé la boite dispo sur la page du site du routeur avec ecran est présent.
je suis totalement perdu ... a force de lire toutes les pages .... et limiter a cause de ce satané AVC !
mes questions .
faut il absolument un triac ? j avais cru comprendre que non .... si oui un lien serait le bienvenu car sur le site le lien est HS
et les branchements sur la carte je n arrive pas a comprendre ou vont les connexions ,l alim , le capteur et le relais
une photo pourrait m aider d un montage fonctionnel ou un plan plus précis besoin d aide pour y arriver
merci par avance a tous ce qui pourront m aider car a force de lire je suis encore plus perdu ......
bonne journée a vous
(05-05-2025, 02:18 PM)F1ATB a écrit : Mettez un SSR, c'est beaucoup plus simple et tout aussi efficace.
André
merci beaucoup pour la réponse super rapide !en plus du créateur
donc si j ai bien compris j ai tout le matériel !.
je viens d injecter le logiciel dans la carte
après un peu de galère car 4 routeurs avec la box web et 4 wifi diff ( avant mon AVC plutôt calé dans l informatique .. maintenant plus grand chose .. )
je me suis vite rendu compte qu' il faut être sur le même routeur que le Shelly pro 3EM car la réception des données est par IP locale et avec 4 routages différents ca ne fonctionnait pas..
même routeur chose réglée
reste le tranfo 220v vers 5v 700ma a connecter sur la carte mais ou ?
le capteur de luminosité l emplacement ? et surtout le relais ssr 40DA 1et2 coupe la phase du chauffe eau ! mais 3et 4 vont ou sur la carte ?
Certainement a paramétrer le fonctionnement de ce relais pour qu' il régule juste la surproduction ?
encore un grand merci pour l aide !!
bonjour
toujours perdu je lis, relis sans trouver la réponse j ai la tête en surchauffe ...
les branchements sur la version avec écran comment faire ?
pour le tranfo 220v vers 5v 700ma a connecter sur la carte mais ou ? va t il remplacer la prise usb ?
le capteur de luminosité l emplacement sur la carte pour le connecter ?
et surtout ou brancher le relais ssr 40DA 3et 4 vont ou sur la carte ?1et2 coupe la phase du chauffe eau ca bien compris !
Certainement paramétrer le fonctionnement du relais 40DA pour qu' il régule juste la surproduction ?
je commence a regretter la version avec écran tous semble plus compliqué
un grand merci pour votre l aide
Bonne journée
Effectivement pour débuter dans votre contexte , vous n'avez pas opté pour le plus simple à cabler
la carte avec écran est une version avec un nombre de gpio limité et visiblement ya pas de schéma global de synthèse pour la câbler sans parler des soucis éverntuels d'affichage suceptibles d'etre rencontrés.. il faut donc lire et relire les différentes pages d'explications ainsi que voir la video qui va bien .
n'oubliez pas cette page très explicite . https://f1atb.fr/fr/esp32-wroom-avec-ecr...des-gpios/
si à l'occasion, vous souhaitez faire plusieurs routeurs , ce qui est relativement classique, je vous suggère de revenir vers un premier routeur plus simple avec un esp32 wroom classique, une mesure de type UXI2 ou shelly, une alim USB et une sortie SSR classique
facile a câbler et fonctionnel assez rapidement .
bon courage à vous
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
(Hier, 03:11 PM)grostoto a écrit : prenez la version uxi2, cela sera plus simple..
merci pour la réponse .
mais je ne comprends pas en quoi ce sera plus simple UXI2 juste la récupe de conso qui change ?
j utilise un Shelly 3pro EM pour la conso ca fonctionne RAS pour le coup
je ne dois pas être le seul a faire le montage avec écran intégré + alim 5v 700mA et relais ssr le tout dans la boite imprimée fournie sur la page du site
Il est écrit:
Il est possible d’alimenter la carte par le micro-port USB ou par leconnecteur 4 broches à côté avec une alimentation qui fournit du 5V et 500mA au minimum. j ai pris une 5V 700mA je ne me retrouve pas pour brancher l alim et ainsi que le branchement du relais SSR borne 4et3 car si je comprends bien c est la carte qui va gérer le relais écrit aussi sur le site et la page du model avec écran Pour le montage, je vous propose une boite à imprimer en 3D qui inclut le couvercle sur l’arrière. Le trou en bas à droite permet de loger un capteur infra-rouge (PIR) (GPIO 35 par exemple) qui par programmation permet d’allumer l’écran si une personne se présente devant. Dans la partie basse, il est possible de loger l’alimentation 230V / 5V 700mA décrite plus haut. ou brancher le capteur ? je parais certainement un peu lourd avec mes questions et je m en excuse mais je vous assure qu' avec mon état de santé on frôle du miracle merci aux âmes charitables qui vont pouvoir m aider bonne après midi
Hier, 06:24 PM (Modification du message : Hier, 06:31 PM par DanielJ.)
(Hier, 05:38 PM)Squal013 a écrit :
(Hier, 03:11 PM)grostoto a écrit : prenez la version uxi2, cela sera plus simple..
merci pour la réponse .
mais je ne comprends pas en quoi ce sera plus simple UXI2 juste la récupe de conso qui change ?
j utilise un Shelly 3pro EM pour la conso ca fonctionne RAS pour le coup
je ne dois pas être le seul a faire le montage avec écran intégré + alim 5v 700mA et relais ssr le tout dans la boite imprimée fournie sur la page du site
Il est écrit:
Il est possible d’alimenter la carte par le micro-port USB ou par leconnecteur 4 broches à côté avec une alimentation qui fournit du 5V et 500mA au minimum. j ai pris une 5V 700mA je ne me retrouve pas pour brancher l alim et ainsi que le branchement du relais SSR borne 4et3 car si je comprends bien c est la carte qui va gérer le relais écrit aussi sur le site et la page du model avec écran Pour le montage, je vous propose une boite à imprimer en 3D qui inclut le couvercle sur l’arrière. Le trou en bas à droite permet de loger un capteur infra-rouge (PIR) (GPIO 35 par exemple) qui par programmation permet d’allumer l’écran si une personne se présente devant. Dans la partie basse, il est possible de loger l’alimentation 230V / 5V 700mA décrite plus haut. ou brancher le capteur ? je parais certainement un peu lourd avec mes questions et je m en excuse mais je vous assure qu' avec mon état de santé on frôle du miracle merci aux âmes charitables qui vont pouvoir m aider bonne après midi
Bonjour,
Je vous vois désemparé, aussi je vais essayer de vous aider de mon côté. Je précise que je n'ai pas cette carte ESP32-2432S028R, j'ai tout déduit des schémas disponibles un peu partout, et bien sûr des explications d'André sur son site (vidéos ou texte) qu'il faut bien lire et comprendre.
1. Tout d'abord, l'alimentation (le plus simple) : Le +5V et la masse de l'alimentation se connectent, via un connecteur JST 1,25mm 4 broches femelle, sur la prise à proximité du port USB.
2. Le capteur PIR : La masse et le +5v peuvent se repiquer sur le connecteur le plus proche du lecteur de carte µSD, toujours avec une prise JST femelle 4 broches de 1,25mm. Le signal OUT devra lui se connecter sur le port IO35, qui est la seconde broche disponible sur le port JST juste à côté.
3. Le relais SSR devra lui être câblé sur la masse, disponible sur le même port, et la sortie pourra être définie (par exemple) sur le port IO22, qui est disponible sur la 3ème broche sur ce même port.
Bien penser dans ce cas à sélectionner dans les GPIO (de l'onglet 'Actions') le bon port IO22 lors de la configuration initiale.
-> Utilisez des connecteurs JST prévus pour ces connecteurs présent sur cette carte, je vous déconseille de souder directement dessus les différents fils nécessaires (bien que ce soit possible)...
Voilà qui devrait bien vous aider je pense...
_________________________________________________
Routeur Solaire en v14.23 (modifié)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
(Hier, 03:11 PM)grostoto a écrit : prenez la version uxi2, cela sera plus simple..
merci pour la réponse .
mais je ne comprends pas en quoi ce sera plus simple UXI2 juste la récupe de conso qui change ?
j utilise un Shelly 3pro EM pour la conso ca fonctionne RAS pour le coup
je ne dois pas être le seul a faire le montage avec écran intégré + alim 5v 700mA et relais ssr le tout dans la boite imprimée fournie sur la page du site
Il est écrit:
Il est possible d’alimenter la carte par le micro-port USB ou par leconnecteur 4 broches à côté avec une alimentation qui fournit du 5V et 500mA au minimum. j ai pris une 5V 700mA je ne me retrouve pas pour brancher l alim et ainsi que le branchement du relais SSR borne 4et3 car si je comprends bien c est la carte qui va gérer le relais écrit aussi sur le site et la page du model avec écran Pour le montage, je vous propose une boite à imprimer en 3D qui inclut le couvercle sur l’arrière. Le trou en bas à droite permet de loger un capteur infra-rouge (PIR) (GPIO 35 par exemple) qui par programmation permet d’allumer l’écran si une personne se présente devant. Dans la partie basse, il est possible de loger l’alimentation 230V / 5V 700mA décrite plus haut. ou brancher le capteur ? je parais certainement un peu lourd avec mes questions et je m en excuse mais je vous assure qu' avec mon état de santé on frôle du miracle merci aux âmes charitables qui vont pouvoir m aider bonne après midi
Bonjour,
Je vous vois désemparé, aussi je vais essayer de vous aider de mon côté. Je précise que je n'ai pas cette carte ESP32-2432S028R, j'ai tout déduit des schémas disponibles un peu partout, et bien sûr des explications d'André sur son site (vidéos ou texte) qu'il faut bien lire et comprendre.
1. Tout d'abord, l'alimentation (le plus simple) : Le +5V et la masse de l'alimentation se connectent, via un connecteur JST 1,25mm 4 broches femelle, sur la prise à proximité du port USB.
2. Le capteur PIR : La masse et le +5v peuvent se repiquer sur le connecteur le plus proche du lecteur de carte µSD, toujours avec une prise JST femelle 4 broches de 1,25mm. Le signal OUT devra lui se connecter sur le port IO35, qui est la seconde broche disponible sur le port JST juste à côté.
3. Le relais SSR devra lui être câblé sur la masse, disponible sur le même port, et la sortie pourra être définie (par exemple) sur le port IO22, qui est disponible sur la 3ème broche sur ce même port.
Bien penser dans ce cas à sélectionner dans les GPIO (de l'onglet 'Actions') le bon port IO22 lors de la configuration initiale.
-> Utilisez des connecteurs JST prévus pour ces connecteurs présent sur cette carte, je vous déconseille de souder directement dessus les différents fils nécessaires (bien que ce soit possible)...
Voilà qui devrait bien vous aider je pense...
un énorme merci !! c est les informations qu' il me manquait tout est clair maintenant ! la ou je ne comprenais pas du tout c est l alim je pensais que c était un port série seulement ... il me manque 3 prises JST 1.25 4P , ou il faut que je soude car une seule prise JST 1.25 livrée avec la carte.... merci encore pour toutes ces bonnes informations
Hier, 08:16 PM (Modification du message : Hier, 08:17 PM par DanielJ.)
(Hier, 07:48 PM)Squal013 a écrit : la ou je ne comprenais pas du tout c est l alim je pensais que c était un port série seulement ...
De rien... C'est effectivement un port série, mais qui peut servir aussi comme port d'alimentation visiblement, donc pas de soucis...
_________________________________________________
Routeur Solaire en v14.23 (modifié)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW