Il y a 6 heures
Pic regulier
|
Il y a 6 heures
(Il y a 6 heures)jessy a écrit : Bonjour a tous ! Bonjour, votre mode de mesure ?
Merci André
![]() Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions Panneaux 1680Wc 1 Triac : ECS 2000W 1 SSR (multi) : ECS 1800W 1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W 1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W 1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Il y a 6 heures
Bonjour et merci pour votre interet !
Oui pardon c'est un Shelly EM :-)
Shelly et train de sinus, ça fait pas bon ménage,
changer en multi-sinus, ça pourrait s'améliorer + un participant a modifier le code pour répartir encore plus les intervalles conso/non conso pour limiter les perturbations mesure/conso [peut être inclus dans la prochaine version] https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1853.html
Merci André
![]() Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions Panneaux 1680Wc 1 Triac : ECS 2000W 1 SSR (multi) : ECS 1800W 1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W 1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W 1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Il y a 6 heures
Votre deuxième courbes n est visuellement pas très joli, mais en fait cela semble fonctionner, il faudrait qu on puisse voir l échelle des Y
Il y a 6 heures
Il y a 5 heures
salut
mettez déjà un seuil à -30w et baisser la réactivité à 10
Il y a 5 heures
Ta courbe est meilleure car tu oscille à +/- 200W et non 1200W
Baisse ta réactivité afin de tenter d'avoir une courbe plus lisse.