Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Souci de fonctionnement
#11
Le triac génère en effet des harmoniques qui peuvent perturber la mesure , mais triac à 100% il ne devrait pas y avoir trop de perturbations, au pire fait un test en mode multisinus plutot que decoupe de sinus, c est moins perturbateur.
Ta liaison linky quel type de cable ?
Répondre
#12
(21-11-2024, 11:34 AM)Lolo69 a écrit : Le triac génère en effet des harmoniques qui peuvent perturber la mesure , mais triac à 100% il ne devrait pas y avoir trop de perturbations, au pire fait un test en mode multisinus plutot que decoupe de sinus, c est moins perturbateur.
Ta liaison linky quel type de cable ?

Je suis déjà en multi sinus , le câble 2P en 9/10 avec écran
J'ai relier l'écran a la terre qui est aussi sur le radiateur du triac , est ce une bonne idée ??
Répondre
#13
Je n’ y crois pas trop.
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?
Répondre
#14
(21-11-2024, 02:41 PM)Lolo69 a écrit : Je n’ y crois pas trop.
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?

Le blindage est bien raccordé que d'un coté.
Et le phénomène se produirait que quand le triac est en service
Répondre
#15
Voir si pas de soucis de soudure entre GPIO qui pilote le triac et GPIO pour la mesure Linky.
Idéalement un coup d oscillo …
Répondre
#16
Avez-vous le schéma (ou à défaut référence ou autre) de votre interface Linky <-> ESP32 ?
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)