Bonjour,
J'utilise depuis plus d'un an le routeur avec la version Version : 3.03_UxI sans aucun souci.
Je viens d'installer la version 12_00 sur un autre esp32 mais j'ai ce message d'erreur : Erreur: pas de signa Zc du triac.
Quand je remet l'esp32 avec la version 3.03_UxI tout fonctionne pourtant bien mais pas avec l'esp32 contenant la version 12_00.
Une idée ??
Merci
Seb
Messages : 114
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
6
Bonjour,
Je ne sais pas comment c’était pour la version 3.03 mais est ce que le Zc du triac est bien raccordé sur le le gpio 23 de l'ESP ?
Pour information, la dernière version est la V12.06.
Messages : 12
Sujets : 2
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Oui le câblage est le même.
J'ai essayé toutes les version jusqu'à la dernière.
Je ne vois pas se qui cloche ???
Merci
Messages : 114
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
6
Hier, 04:20 PM
(Modification du message : Hier, 04:27 PM par Mike.)
Vous utilisez le même triac et intervertissez seulement l'ESP en rebranchant à l'identique ?
Vérifier que la phase et le neutre du gradateur soient bien câblés et que les phases d'entrée et de sortie ne soit pas inversées.
Messages : 12
Sujets : 2
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
Bonjour,
J'utilise un seul et même montage sur lequel j'interverti uniquement les 2 esp avec les versions différentes.
Avec la version 3.03 tout fonctionne et avec les autres j'ai l'erreur pas de signal Zc
Dingue !!!!
Messages : 114
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
6
Avec l'ESP de la v12, quelle est la configuration du triac sur la page paramètre ?
Messages : 108
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
Bonjour,
Sur la version 12.06, il faut bien penser à cocher triac pulse GPIO 22 et Zc gpio 23, sur la page paramètres/généraux.
Sinon cela ne fonctionnera pas.
Cordialement
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Messages : 12
Sujets : 2
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Je viens d'essayer la version 12_06 sur 2 autres ESP32, toujours le même résultat:
- Pas de signal Zc , j'ai par contre bien toutes les infos de conso.
Avec la version 3_03 tout fonctionne parfaitement, mystère…..
Merci, bonne journée