Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00
#11
et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
Répondre
#12
Envoies une image de tes paramètres et photo gros plan de ton cablage ESP2
Probablement un mauvais parametrages des GPIOs
Répondre
#13
Bonjour
En fait je n'ai qu'un seul routeur sur lequel j'interverti les 2 ESP32, 
l'un avec la version 3_03 et la tout fonctionne,
et le deuxième avec la version 12_06 et là ne je n'ai pas de signal Zc.

Sur la photo ESP installé est celui avec la V12 et l'autre en V3
Merci


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#14
Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé
Dans ta page paramètres tu as bien coché le bouton pulse gpio 22 GPIO 23 ?
Répondre
#15
C'est lequel qui fonctionne ?
Celui avec l'antenne bâton ? Ou l'autre ?
Je sais pas si c'est tip top de le faire fonctionner sans l'antenne bâton....bon, ça n'a peut être rien à voir.
Répondre